柱间支撑为圆管,十字交叉做法。一支圆管不分段,另一支分段与钢接板连接。这块钢接板是否需要穿透圆管?还是在不分段圆管两侧焊就可以了。
柱间支撑为圆管,十字交叉做法。一支圆管不分段,另一支分段与钢接板连接。这块钢接板是否需要穿透圆管?还是在不分段圆管两侧焊就可以了。
2楼
我认为没必要穿透圆管,不影响受力。
回复
3楼
可以不穿透
但是需抗震的地方节点板要焊接
回复
4楼
是一师弟问我的,我的解释是:小轻钢或小吨位吊车厂房可以不穿透。重钢、有大吨位吊车厂房、重要建筑宜穿透。
受力原理大家都知道,主要是师弟问我依据在哪,在哪有书面规定,我也找不到,求各位在哪找到有书面的。
回复