照明问题
mengweiquan
2009年12月08日 10:28:13
只看楼主

复合肥厂房内粉尘多,而且都是高腐蚀的盐类粉尘,以往都是使用工矿灯,一段时间后,所有电线上都是盐类粉尘,产生漏电现象。后来我们使用投光灯,灯的数量减少,更换也容易,使用部门感觉不错。不知道各位有同样情况的单位是如何处理的?

复合肥厂房内粉尘多,而且都是高腐蚀的盐类粉尘,以往都是使用工矿灯,一段时间后,所有电线上都是盐类粉尘,产生漏电现象。后来我们使用投光灯,灯的数量减少,更换也容易,使用部门感觉不错。不知道各位有同样情况的单位是如何处理的?
免费打赏
caonim
2009年12月08日 11:07:13
2楼
三防灯

防护等级IP65
防腐等级WF2
回复
lingxuct
2009年12月08日 12:04:37
3楼
用投光灯来替代其他方式的照明,不能不说是个不错的方案。
回复
sctvcdx
2009年12月08日 16:20:41
4楼
后来我们使用投光灯,灯的数量减少,更换也容易,使用部门感觉不错
呵呵!一般大型厂矿或多粉尘的地方都采用投光灯,其防护等级为防护等级IP65。防腐等级WF2。再配合局部照明,即可解决这个问题。
回复
hero_2008
2009年12月08日 21:31:35
5楼
借鉴了,值得推广的方案:victory:
回复
weiyi070828
2009年12月09日 00:17:33
6楼
这个方法确实不错,不过至今电气设计中还没有让我遇到过此类情况!
回复
xilingyeyu
2009年12月09日 11:31:13
7楼
首先确定你的这个区域气体防爆等级和粉尘防爆等级,然后选择相应的灯具。一般要选择防爆防腐灯具,像华荣灯具、飞策灯具等都有相应的产品