酒店要求开启热水龙头即流出热水,如何解决支管中热水的循环?
酒店要求开启热水龙头即流出热水,如何解决支管中热水的循环?
22楼
再来你说的情况
回复
23楼
原理是没错的,我也会呀,可是要求这么高的酒店,卫生间少说也要5平米以上,装修豪华,光台盆就1米8宽,还得配个大浴缸吧,所以不可能把东西扎堆放一起,光靠嵌墙肯定搞不定呵。因为手里正做着,正愁着呢。所以特关心楼主的工程实施成什么样子!
回复
24楼
为什么不分批供热呢,那个系统如果分批的话会不会好一点啊,这样的话也可以缩短他的长度了啊`~~!
呵呵,一点小意见,不知是否可行
回复
25楼
再看看第二个图,应该符合你说的情况吧?DN25的管道应该搞定了,嵌墙没问题。。
回复
26楼
总师的系统设计是本专业所能提供的最好的办法,做电拌热代价太高,技术上也是可行的,估计不会真这么做。即开即热这样的要求肯定是外行提的。我们只能减小冷水流出的时间!
回复
27楼
关于这个问题,我认为电伴热是个办法,还有小型的即热式热水器也是个办法,但是这些都增加了系统,增加了系统的复杂程度,,且不说投资的增加,将来出现的问题可能性大大增加。所以不推荐。
我想在我们力所能及的范围内就解决掉自己专业的问题比较好。
这个方案,我认为可行度还是很高的,关键是调试。调试好了应该可以正常运转。因为各支管均同称,调试应该也不会很困难。
回复
28楼
我补充一下:卫生间里有淋浴、洗手台、浴缸在同一幅墙上,铜管从吊顶来,进墙后到各用水点。附图
回复
29楼
可行吗?
总师发表点看法维。
看起来比较经济一点点
回复
30楼
在水箱那加温控阀哪,在用水量少的时候,低于45度的时候就开始循环。
不是太知道是什么意思,根据我的理解,forfeel5217的意思是在进卫生间的支管上设置温控阀,在水箱那里装稳控阀对支管循环应该没有作用的。但是这也仅仅是说了控制方法,并没有阐明卫生间具体做法,最好还是请forfeel5217朋友说清楚一点。。
回复
31楼
平平 朋友也进来看看呀,发表发表意见。
回复