大家来探讨下
xiongdihvac
2009年12月06日 11:41:47
来自于制冷技术
只看楼主

家用立体式空调,冬季制热,室外温度不到0度,室外机结霜严重(如图)。过了几天自己又好了,什么原因那?

家用立体式空调,冬季制热,室外温度不到0度,室外机结霜严重(如图)。过了几天自己又好了,什么原因那? DSC01987.JPG DSC01987.JPG DSC01988.JPG

DSC01987.JPG


DSC01988.JPG

免费打赏
lmg1701
2009年12月08日 14:57:48
2楼
正常.
接近0度时这个条件下采暖工作.
有霜是常见的.
但这图的霜也太厚了点.
建议把除霜设置调一下,
让霜早点除掉.
回复
lwsh1101212
2009年12月08日 18:06:18
3楼
结霜现象除了和机组本身的运行工况及设置有关以外,还和大气的湿度有关,如果绝对湿度很大,在换热过程中结霜量就比较多了。
回复
aw100
2009年12月09日 17:48:19
4楼



空气中的水分,开始降温时是较多的。
特别是接近0度时。
回复
诺尔制冷
2009年12月12日 15:31:29
5楼
估计是风量不够,翅片被堵住了,回风不畅也会造成结霜厉害!个人看法
回复
jeaphy
2009年12月16日 21:08:06
6楼
有点恐怖哦,
回复
randyjay
2009年12月16日 21:46:19
7楼
應該是散熱器太髒 ..風量不足 .....我猜的..
回复

相关推荐