请教:暗配管进明装配电箱做法
yinghao463000
2009年12月06日 11:39:24
来自于照明工程
只看楼主

从施工图集上看到一个暗配管进明配箱做法为:暗配管在明装配电箱后砖墙或砼墙预埋一个接线盒,从配电箱背后开孔进入,允许从配电箱背后开孔吗?还有别的做法吗?

从施工图集上看到一个暗配管进明配箱做法为:暗配管在明装配电箱后砖墙或砼墙预埋一个接线盒,从配电箱背后开孔进入,允许从配电箱背后开孔吗?还有别的做法吗?
yinghao463000
2009年12月07日 10:54:09
2楼
没人知道?:Q :Q :Q :Q
回复
xm200702
2009年12月07日 16:25:49
3楼
这应该是比较好的做法,看不到管子外露。还有要记住配电箱的开孔要加胶垫圈或穿出的电线要加绝缘软管套住。
回复
likai789
2009年12月07日 19:52:19
4楼
这样可以啊!盘后面把线保护好就可以了、
回复
chenxinrushui
2009年12月08日 22:01:46
5楼
可以,只要电缆进箱后,整理好,好压接就可以
回复
qoqodu
2010年04月26日 10:12:49
6楼
可以,但要处理好
回复
ym9678
2010年08月23日 15:40:10
7楼
这个问题也一直困扰着我,学习了
回复
zhaol0717
2010年08月23日 16:41:28
8楼
谢谢楼主分享
回复
shuaiqicaimi
2010年09月30日 20:02:15
9楼
除了这个办法你还有其他解决办法吗 暗配管只能这样进明装配电箱
回复
qoqodu
2010年10月01日 11:23:00
10楼
肯定可以,注意设置护套和穿管
回复
yansheng5516
2010年10月02日 22:50:48
11楼
这样可以,也有见过暗配管留的位置高,然后从墙内拐出再进明装箱的,不过PVC管弯头折的很漂亮,排列整齐,很可能是明装箱安装后再接管、穿线,或者穿线是接管再抹灰的
回复

相关推荐

APP内打开