首先说下小虾是一名船用配电板的服务商,在前几天的试航中,由于坐船舶的回转实验,导致轴带发电机屏的一根短接线落在开关的铜牌上,导致跳闸,之后再使用侧推(700KW)时候出现差动跳闸!问下各位老师,这是什么原因呢?首先说明是侧推启动的时候才有差动继电器动作(侧推启动电流大约为1200A左右),和辅机并网时却没有,小弟检查了互感器的接线没有问题!谢谢。。各位了!帮忙啊。我要交船了!
首先说下小虾是一名船用配电板的服务商,在前几天的试航中,由于坐船舶的回转实验,导致轴带发电机屏的一根短接线落在开关的铜牌上,导致跳闸,之后再使用侧推(700KW)时候出现差动跳闸!问下各位老师,这是什么原因呢?首先说明是侧推启动的时候才有差动继电器动作(侧推启动电流大约为1200A左右),和辅机并网时却没有,小弟检查了互感器的接线没有问题!谢谢。。各位了!帮忙啊。我要交船了!
12楼
电机问题????不好意思问下什么是直阻啊??互感器没有设计接地。。看上面的照片。开关下口的互感器用于差动,上口用于检测电流。。互感器的比例是3500/5的!
回复
13楼
别的我不晓得,通过直流电阻的测量来判断电机是否内部故障还是知道一点点。
回复
14楼
....没人解决了????救命呀。。。。。。。。。。。。。。:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
15楼
如果接线没有问题的话,差动保护跳闸可能就是电机内部有匝间短路了。匝间是否有短路用测量直流电阻的方法应该可以测出来。
回复
16楼
差动只有启动一下才有。并且电机可以正常运行的。。。
回复
17楼
各位大虾。。。。帮帮忙啊、、、现在只要轴带发电机的负载大于400KW就会动作。。并且一直保持着。。。不管是什么设备在网。。。只要功率400或者多点都会。。唉。。。救命啊!!!!!!!!!!:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
18楼
我的判断还是绕组存在匝间短路现象。当负载比较小时,电机一进一出电流差也小,随着负载增大,电流差变大,从而差动保护动作。
回复
19楼
电流增加才会动作,看一下电流互感器的绝缘吧.
回复
20楼
因为那个小线的短路导致什么东东烧掉,或者部分烧毁
查查这个小线短路的回路,再查这路中的各个设备,特别适用于保护的设备
回复
21楼
分析的有道理、、、
谢谢大家了
回复