发电机的差动保护
zwb8882601
zwb8882601 Lv.2
2009年12月05日 23:44:13
只看楼主

首先说下小虾是一名船用配电板的服务商,在前几天的试航中,由于坐船舶的回转实验,导致轴带发电机屏的一根短接线落在开关的铜牌上,导致跳闸,之后再使用侧推(700KW)时候出现差动跳闸!问下各位老师,这是什么原因呢?首先说明是侧推启动的时候才有差动继电器动作(侧推启动电流大约为1200A左右),和辅机并网时却没有,小弟检查了互感器的接线没有问题!谢谢。。各位了!帮忙啊。我要交船了!

首先说下小虾是一名船用配电板的服务商,在前几天的试航中,由于坐船舶的回转实验,导致轴带发电机屏的一根短接线落在开关的铜牌上,导致跳闸,之后再使用侧推(700KW)时候出现差动跳闸!问下各位老师,这是什么原因呢?首先说明是侧推启动的时候才有差动继电器动作(侧推启动电流大约为1200A左右),和辅机并网时却没有,小弟检查了互感器的接线没有问题!谢谢。。各位了!帮忙啊。我要交船了!
免费打赏
zwb8882601
2009年12月22日 18:51:13
22楼
谢谢大家的讨论与教导。。问题我查出来了。。呵呵。原来是我们配电板和轴发耳朵互感器极性接错了。。应该是RS1-RS2 RS2-RS1....以此类推、、、唉。谢谢大家了。。太谢谢了。。
回复
zwb8882601
2009年12月22日 18:52:17
23楼
上面打错字了。。没有耳朵!!!!!!!!
回复
xueping518
2011年04月25日 07:45:23
24楼
回复

相关推荐

APP内打开