发电机的差动保护
zwb8882601
zwb8882601 Lv.2
2009年12月05日 23:44:13
只看楼主

首先说下小虾是一名船用配电板的服务商,在前几天的试航中,由于坐船舶的回转实验,导致轴带发电机屏的一根短接线落在开关的铜牌上,导致跳闸,之后再使用侧推(700KW)时候出现差动跳闸!问下各位老师,这是什么原因呢?首先说明是侧推启动的时候才有差动继电器动作(侧推启动电流大约为1200A左右),和辅机并网时却没有,小弟检查了互感器的接线没有问题!谢谢。。各位了!帮忙啊。我要交船了!

首先说下小虾是一名船用配电板的服务商,在前几天的试航中,由于坐船舶的回转实验,导致轴带发电机屏的一根短接线落在开关的铜牌上,导致跳闸,之后再使用侧推(700KW)时候出现差动跳闸!问下各位老师,这是什么原因呢?首先说明是侧推启动的时候才有差动继电器动作(侧推启动电流大约为1200A左右),和辅机并网时却没有,小弟检查了互感器的接线没有问题!谢谢。。各位了!帮忙啊。我要交船了!
免费打赏
zwb8882601
2009年12月05日 23:45:26
2楼
我已经把差动调到最大值了!!
回复
zwb8882601
2009年12月05日 23:48:09
3楼
再来几张我板子的照片!。。。。。。。。怎么不好发??
回复
zwb8882601
2009年12月05日 23:52:38
4楼
回复
zwb8882601
2009年12月05日 23:53:29
5楼
回复
zwb8882601
2009年12月06日 00:00:22
6楼
回复
zwb8882601
2009年12月06日 11:39:37
7楼
为什么没人回复啊????:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
tank-----no.1
2009年12月06日 12:18:08
8楼
掉的什么线啊?没有图啊?着迷说呢?
回复
zwb8882601
2009年12月06日 13:03:06
9楼
一平方的短接线,由于测试用的,可是在线掉了以后对以后的功能没有什么影响啊???
回复
zwb8882601
2009年12月06日 18:38:12
10楼
这个是差动的图纸。。。。方块型的是DIFF的差动继电器,互感器一端接差动继电器一端给轴带发电机连接到它的互感器、。。。。。。。。。。首先图纸设计没问题。。。关于S1的接地可以不需要。
回复
dv100
2009年12月06日 18:44:46
11楼
差动动作一般是电机内部有问题,建议查一下电机接线及内部直阻等。
再一个看一下互感器的接地线如何?
回复