测量错误帖
kokoko.007
kokoko.007 Lv.3
2009年12月05日 21:56:41
来自于工程测量
只看楼主

本人在测量过程中犯下很多错误,本人将一些错误列出来,供各位同行警示,避免犯下同样的错误。1,钢筋混凝土拱桥放立墙的样的时候,将全站仪架设在拱圈顶,因为可以看全桥立墙点,采用后方交会,没有使用三脚架对后视,直接用手立菱镜,模板工按照这样放样的点浇注立墙混凝土后,当安装腹拱圈的时候,放样发现点和立墙上的点对不上,差了2-4公分,导致立墙粉刷或者搓掉了2-四公分才将腹拱圈安装上去。 错误根源,桥梁测量需要用固定的导线点,不能随便更换导线点,否则就可能出现误差,精密放样需要用三脚架,至少是对后视要用三脚架。

2.利用Elcel计算大量水准高程的时候,输入尺高,然后将视线高编入公式,自动计算高程,因为视线高输入错误,导致同一个视线高的高程全部计算错误,而没有复核。 错误根源, 没有复核计算成果。这个错误虽然简单,但是经常容易犯。
3,水准仪远近尺倾角误差,一般水准仪1-2个月不校核100米检查都会有5-10mm的误差,新买的水准仪一般都需要校核,因为这个问题,犯的错误太多了,提醒各位同仁,1-2个月检查一下自己水准仪的倾角,校核很容易,方法测量书上有,我不复述了,不需要拿到什么仪器店校核,水准点测量的时候,尽量将仪器置于两转点中间,可以消除倾角误差。
4,有一次桥立柱测量中心点的时候,首先测量中心点,然后立柱装模,立柱模装好之后,施工员没有要求复测模板,马上进行混凝土浇注,后来复测倒好的立柱混凝土发现混凝土立柱偏离中心9cm,幸好是城市改造加宽桥,要求没有那么严格,监理业主复查的时候蒙混过关。错误根源,太相信施工队的装模水平,太相信施工员,太相信自己不会出错,(立柱混凝土浇注后,如果没有走模,位置偏离了都是测量员的事情,不管测量的时候是否真的犯错),根本解决办法,爬上立柱顶,测量中心点,两取立柱半径,检查模板是否偏离。
5,有一次发现全站仪正倒镜度数相差30秒
6,塔尺没有完全拔出来,那些随便叫过来立尺的人经常会犯的错误,他们犯错误就是测量员犯错误。
7,全站仪测量高程经常会犯错误,因为菱镜会经常升高降低,如果忘记了就会错误,如果用全站仪测量桥或者构筑物高程时候,特别注意。参考办法,不要随便升高或者降低,要么2米,要么1.3米,采用固定镜高。
8,不要给测量监理留下水平很差的印象,不然,他会经常盯着你,要搞好监理关系,也许偶然犯错,如果监理关系不好,他会搞得你的领导全知道,资料处处刁难你。项目部有烟的话,他来了给他,验收或者敏感数据签字的时候,尽量多给他争取些红包,反正不是你的钱。他来了要对他客客气气的,叫项目部出钱请他吃饭。
9不要太相信施工队,因为施工队里面的技术员也是民工,他们看图一般凭经验,设计到一些测量计算,的时候,也许他们凭经验做,但是他们根本不懂如勾股定理,正弦余弦,弧长计算之类的,当他们信誓旦旦的认为没错的时候,你放心让他们做,不去复核。也许就出错了,以后错了,老板还是会找你测量的麻烦
10,不要轻易相信施工员,遇到水平差,责任心差的施工员,更加累,他恨不得你去帮他搞施工,不懂测简单水准,也许会测,怕错,所以干脆全叫测量员搞,不管测量员事情多不多,施工员就是东晃晃西晃晃,出了错误就把责任全部往测量员身上推,施工队一般站在施工员一方,因为毕竟施工员管施工。预防措施,平时给领导一个水平高,能力强的好印象,就是施工队施工员把责任退给你也不怕,因为领导相信你。
今天晚上就说到这里,以后还把一些经验或者犯错的经历写出来,让各位同行做个借鉴
免费打赏
山水之间
2009年12月06日 00:11:30
2楼
6、塔尺没有完全拔出来,

--------这个问题有时是很严重的。差不太多还不要紧,否则就是大问题
回复
山水之间
2009年12月06日 00:12:30
3楼
7,采用固定镜高。
--------这个有时很难做到。只能是加强责任心,改变高度时报给观测员
回复
txm32557
2009年12月07日 05:45:19
4楼
学习民:) :) :) :victory:
回复
hxgsmy
2010年04月20日 10:36:57
5楼
谢谢,下了
回复
sgckl
2010年04月21日 10:24:21
6楼
平时给领导一个水平高,能力强的好印象,
呵呵,这个很重要,但也很难做到哦
回复
dwj524568
2010年04月21日 19:57:03
7楼
承接水利、电力、建筑、公路、铁路、桥梁等方面 变形测量 方面的设计与施工项目;有意者详询635471348.
回复
lemyxm
2010年05月06日 10:33:28
8楼
领导懂建筑,基本不懂测量
回复
ladyfirst2712
2010年05月19日 22:18:03
9楼
谢谢老兄的心得体会呀,呵呵
回复
liuxiaogui
2010年06月23日 11:10:29
10楼
楼主很不错呀,很钦佩
回复
scpzhyyh
2010年06月29日 08:47:49
11楼
支持楼主奉献精神
回复

相关推荐

APP内打开