小高层的消防水箱的进水不能由生活给水系统供给吗?
chinch
chinch Lv.5
2005年07月08日 17:15:02
只看楼主

我做的一个小高层11+1,我设计的屋顶水箱由小区生活高区给水系统直接供给,审图中心认为这违反了GB50095-95第7.4.1条强制规范,消防水箱进水管应与生活分开独立设置。7.4.1条说的是这个意思吗?大家怎么看这个问题?

我做的一个小高层11+1,我设计的屋顶水箱由小区生活高区给水系统直接供给,审图中心认为这违反了GB50095-95第7.4.1条强制规范,消防水箱进水管应与生活分开独立设置。7.4.1条说的是这个意思吗?大家怎么看这个问题?
kimfl
2005年07月08日 19:04:54
2楼
完全可以利用生活给水系统供给
回复
bozi2008
2005年07月08日 23:11:29
3楼
同意楼上!不用生活泵供水,用什么设备供水呀!
回复
ouyibing
2005年07月09日 02:10:51
4楼
那是审图的理解错了。完全是牛头不对马嘴。
回复
gzh1982
2005年07月09日 08:50:39
5楼
同意楼上!!
回复
gzh1982
2005年07月09日 08:51:08
6楼
支持4楼!!
回复
tcwhx
2005年07月09日 10:52:50
7楼
我就要是大家规范的理解了:做为审查单位依照规范也没错,规范是“应”;那做为设计人员综合考虑,只要是保证了消防水量不作它用的技术措施,能安全供水,就不是违规。再就是认为共用水箱首先解决了单设消防水箱引起的水质问题,其次也节约了投资,何乐而不为呢?
回复
詹小楠
2005年07月09日 21:29:00
8楼
楼上的理解错了,人家讨论的消防水箱的进水管由生活供水提供。
不是说生活水箱和消防水箱共用的问题。
我理解审图的意思是不是说:
供消防水箱的生活给水管应该用独立的一根,这根给水管上不应接其他的给水用户防水质污染?
我是这样做的。
回复
lym3472
2005年07月09日 22:05:41
9楼
第 8 楼说地是,小高层的消防给水管道宜单独供高位消防水箱,与生活用水立管分别设立。室外仍由高区生活供水(最好为环状网)系统引出一根管即可。
回复
zxh
2005年07月10日 00:05:08
10楼
以下是引用詹小楠在2005-07-09 21:29:00.0发表的内容:

非常同意你的做法,我也是这么做的
回复
bullet
2005年07月11日 16:12:22
11楼
我觉得审核意见没错,的确应该那样做,一方面保证生活、消防用水量,一方面防止污染生活用水。另外回3楼,没听过有个设备叫消防泵吗???
回复

相关推荐

APP内打开