小高层的消防水箱的进水不能由生活给水系统供给吗?
chinch
chinch Lv.5
2005年07月08日 17:15:02
只看楼主

我做的一个小高层11+1,我设计的屋顶水箱由小区生活高区给水系统直接供给,审图中心认为这违反了GB50095-95第7.4.1条强制规范,消防水箱进水管应与生活分开独立设置。7.4.1条说的是这个意思吗?大家怎么看这个问题?

我做的一个小高层11+1,我设计的屋顶水箱由小区生活高区给水系统直接供给,审图中心认为这违反了GB50095-95第7.4.1条强制规范,消防水箱进水管应与生活分开独立设置。7.4.1条说的是这个意思吗?大家怎么看这个问题?
免费打赏
malong_555
2005年07月11日 19:11:38
12楼
我是这样理解的,规范7.4.1说的是建筑内消防管网和给水管网的设置应独立设置.
这句话没有什么错误!
但消防水箱进水管道是由生活给水管道提供的.而且规范上也是这么说的.
8楼的说法,不能用接入其他用户的给水管道供应消防水箱用水.
如果没有独立,是合用的,会产生污染吗?
难道消防水箱里面的水会顺着水箱进水管道回流到用户吗???
回复