生活给水系统水流大小变化疑点
beaf
beaf Lv.2
2004年05月19日 08:23:15
只看楼主

从洁具龙头出来的水的水流大小变化。

从洁具龙头出来的水的水流大小变化。
lzp0928
2004年05月19日 09:21:38
2楼
在我们已施工完毕的一座13层的办公楼中,在给水系统使用了4个月后,发现有水流大小变化,不稳定的系统,按理说使用一段时间后,系统不应在存有空气,曾考虑是否是设计的生活水箱的浮球阀太高所造成的,但不能确定,本系统是变频泵通过水箱供水,请高手指教。
有可能水箱出管太小,使用用水点变化造成水压水量变化很大。
变频泵通过水箱供水的方式,无法评论。
回复
yao0_710
2004年05月19日 09:50:30
3楼
变频泵通过水箱供水的方式不是特别明白,你可详细介绍一下。一般变频系统出现水流大小变化情况是由于变频系统的设备流量和压力选择与实际工况差别较大。变频系统的控制方式和系统随压力变化的响应时间也有很大影响,尤其在小流量系统中这种情况可能更明显。
回复
beaf
2004年05月19日 10:48:00
4楼
我所考虑的由于设计的浮球阀以及水箱的出水管太高,造成水箱水为偏低时,管道内进入空气,请问是否有这种可能性?
回复
lzp0928
2004年05月19日 12:39:33
5楼
水箱的出水管太高,造成水箱水为偏低时,管道内进入空气,有这种可能
跟浮球阀,变频泵通过水箱供水的方式没有关系。
变频泵通过水箱供水的方式,不值得评论.
回复
fu
2004年05月19日 13:03:05
6楼
变频泵通过水箱供水的方式?怎么回事?没事找事。出麻烦不是?
回复
zxh
2004年05月19日 22:04:42
7楼
同意FU的观点
回复
wolf716
2004年05月20日 09:28:33
8楼
随便问一下既然已经选用了变频供水为什么还要设水箱呢 那样变频供水还有什么意义呢????
回复
fdhua
2004年05月20日 10:02:13
9楼
就是,支持楼上的观点。居然使用了变频供水方式,用得着设水箱再供水吗?浪费。
回复
lzp0928
2004年05月20日 10:52:57
10楼
不仅浪费,还会产生次生问题。正如FU说没事找事
回复
shuiliu
2004年05月20日 12:10:17
11楼
不用设水箱
回复

相关推荐

APP内打开