我看有个厂区给水由深水井提供,通过水泵-高位水箱的给水方式,生活给水直接从消防给水管网上接出供车间使用,这样生活给水和消防给水系统使用同一总给水管网,行吗?
我看有个厂区给水由深水井提供,通过水泵-高位水箱的给水方式,生活给水直接从消防给水管网上接出供车间使用,这样生活给水和消防给水系统使用同一总给水管网,行吗?
2楼
当然可以, 减少造价,规范允许, 系统简单,何乐不为??
回复
3楼
规范允许,详见给排水技术措施第11页 2.3.2条
回复
4楼
无可厚非呀
回复
5楼
可以,见 规范,消防泵房的具体要求要详细一些
回复
6楼
可以
回复
7楼
在满足消防用水量和消防水压的前提下,才可以接,建议分开
回复
8楼
这是规范上鼓励使用的,但前提是必须满足流量和压力要求.
回复
9楼
当然可以,这样可以降低工程造价,对于消防水的水质有一定的保证。
回复