干式变压器能不能与低压柜直接挨在一起?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年12月05日 14:11:02
来自于变压器
只看楼主

看到一个污水处理厂的高低压柜及变压器布置图中,干式变压器与低压柜直接挨在一起,请问这种做法行不行呢?变压器防护等级IP2X以上。规范好像也没有要求间距的,这样做会不会给变压器散热带来影响呢?

看到一个污水处理厂的高低压柜及变压器布置图中,干式变压器与低压柜直接挨在一起,请问这种做法行不行呢?变压器防护等级IP2X以上。
规范好像也没有要求间距的,这样做会不会给变压器散热带来影响呢?
红苹果
2009年12月05日 14:23:25
2楼
看规范(变电所设计部分)与与干式变安装图集。。。
回复
lingxuct
2009年12月05日 14:41:48
3楼
干变(带柜)本来就是和低压拼在一起的,我们公司的大乙烯工程中,所有干变都与低压柜拼在一起。
回复
红苹果
2009年12月05日 14:45:51
4楼
:lol :victory:
区管来了。。。
封闭式的(带柜的)允许,防护等级有要求。其他的不行。。
具体要求见:GB50053-94 10KV及以下变电所设计规范中的要求。
回复
ylbyu
2009年12月05日 15:20:22
5楼
干变有外壳,没有问题的:victory:
回复
dv100
2009年12月05日 15:42:24
6楼
带外壳干式变压器与MNS低压柜直接联接是没有问题的,我们这里用了很多项目,这样是最省空间而且发热点也少。
回复
lhjun150212
2009年12月05日 16:18:51
7楼
具体能不能直接挨在一起要看干式变压器与低压柜的外壳防护等级。
GB50053-94第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合 IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
JGJ 16-2008第4.5.2 条 建筑物室内配变电所,不宜设置裸露带电导体或装置,不宜设置带可燃性油的电气设备和变压器,其布置应符合下列规定:
1 不带可燃油的10(6)kV配电装置、低压配电装置和干式变压器等可设置在同一房间内。
具有符合 IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的10(6)kV配电装置、低压配电装置和干式变压器,可相互靠近布置。
全国民用建筑工程设计技术措施 3.4.4条第5款当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器外壳为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为 IP4X时,则变压器与低压开关柜可以贴临安装。
回复
wildwolfyy
2009年12月05日 17:50:28
8楼
非常感谢楼主的详细指点,谢谢!!!
现在刚做设计,对规范的了解很不足,看来以后得把规范弄得非常熟才行,
回复
liusj
2009年12月05日 21:24:57
9楼
7 楼答的很详细,值得学习。:lol
回复
xinxinwanwan
2009年12月05日 21:36:08
10楼
肯定没什么问题了!我们以前做这种做的多呢
回复
liqiwei
2009年12月06日 02:02:10
11楼
带外壳干式变压器与MNS低压柜直接联接是没有问题的,我们这里用了很多项目,这样是最省空间而且发热点也少。
回复