空调节能问题探讨
1992lxm
1992lxm Lv.14
2009年12月04日 21:53:19
只看楼主

1 加强设计人员管理,加快推行设备工程师注册制度   暖通空调工程项目,应有较详细的冷热负荷计算书和采取了那些节能措施,目前很多设计人员都是采取了那些节能措施,目前很多设计人员都是用概算指标一再加大,使冷、热源主机长期在低负荷、低效率下。 2 暖通空调室内设计温度的确定   经重庆、上海、广州等地区的实践证明,夏季室内温度低 1℃或冬季高1℃,除暖通空调工程的投资增加6%,能大8%外,加大室内外温差也不符合卫生学要求。舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外环境温度低5-8℃为好。

1 加强设计人员管理,加快推行设备工程师注册制度



  暖通空调工程项目,应有较详细的冷热负荷计算书和采取了那些节能措施,目前很多设计人员都是采取了那些节能措施,目前很多设计人员都是用概算指标一再加大,使冷、热源主机长期在低负荷、低效率下。



2 暖通空调室内设计温度的确定



  经重庆、上海、广州等地区的实践证明,夏季室内温度低 1℃或冬季高1℃,除暖通空调工程的投资增加6%,能大8%外,加大室内外温差也不符合卫生学要求。舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外环境温度低5-8℃为好。



3 空调冷热源



  中央空调能耗一般包括三部分,即( 1)空调冷热源;(2)空调机组末端设备;(3)水或空气输送系统。这三部分能耗中,冷热源能耗约占总能耗的一半左右,是空调节能的重要内容。如果均把各自消耗的能量折算成一次能源,则各类机组均可用单位时间内一次能源消耗能量所制取的冷量或热量进行比较,本文使用一个一次能源效率OEER(W/W)来表示。



  单位从能耗角度考虑夏季制冷:离心式、螺杆式冷水机组 OEER值最高,蒸气两效LiBr吸收式冷水机组OEER最小;冬季供热:螺杆式、活塞式热泵冷热水机组OEER最高,电热水机组最低,即能耗最高。



4 空调机组和末端设备



  97年统计,国内生产风机盘管的厂家有200多个,年产量为60-80万台;空调机组也有100余有,产量在5万台左右。



  4.1 空调机组



  应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系统数大的机组。



  4.2 风机盘管



  风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。



5 空调水系统



  一般空调水系统的输配用电,在冬季供暖期间约占整个建筑动力用电的 20-25%;夏季供冷期间约占12-24%,因此水系统节能具有重要意义。



  (1)选择水泵是按设计值查找水泵样本的铭牌参数确定,而不是按水泵的特性曲线选定水泵型号;

   (2)末对每个水环路进行水力平衡计算,对压差相差悬殊的回路也末采取有效措施,因此水力、热力失调现象严重;

   (3)大流量、小温差现象普遍存在,设计中供、回水温差一般取5℃,但经实测,夏季冷冻水回水温差较好的为3℃,较差的只有1-1.5℃,造成实际水流比设计水量大1.5倍以上,使水泵电耗大大增加。



  5.1 设计人员应重视水系统设计,积极推广变频调速水泵,冬、夏两用双速水泵等节能措施。



  5.2 冷却塔



  制冷系统冷却水进水温度的高低对主机耗电量有着重要影响,一般推算,在水量一定情况下,进水温度高 1℃,电压缩主机电耗约增加2%,溴化锂冷水机组能耗高6%。



  目前国产玻璃钢冷却塔主要存在如下问题:



  (1)冷却效率低,达不到产品样本规定的冷幅。



  (2)漂水严重,它不仅污染环境,而且浪费水源。



  (3)噪声大,噪声影响周围居民生活的环境。



  5.3 减少水侧污垢、腐蚀及青苔影响



  水侧的水垢、腐蚀及青苔对制冷系统影响极大,也是空调能耗高的重要原因。表 1是水垢对制冷机性能影响的计算值。



表 1 水垢对制冷机性能影响

水垢层厚度 δ
( mm )
水垢热阻系数 Rf
(m2.K/W)
换热器传热系数 (W/m2.K)
换热量增减情况
(%)
溴化锂冷水机组
压缩式冷水机组

冷却水侧增减制冷量(%)
冷冻水侧增减制冷量(%)
机组总增减制冷量
(%)
冷却水侧增减制冷量(%)
冷冻水侧增减制冷量(%)
机组总增减制冷量(%)

0
0
3880
129
108
106
114
102.9
104.7
107.6

0.075
0.000043
3326
114
104
103
107
101.4
102.2
103.6

0.15
0.000086
2915
100
100
100
100
100
100
100

0.30
0.000172
2331
80
92
94.5
86.5
98
96.8
94.8

0.45
0.000258
1942
66.6
86.5
90
76.5
96.7
94.6
91.3

0.6
0.000344
1664
57.1
81.5
86.5
68
95.7
93.1
88.8




  从表 1可看出:

(1)水垢热阻对制冷机性能影响很大,特别是对溴化锂吸收式冷水机组影响更大:(2)一般冷水机组额定制冷量是按δ=0.15mm.Rf=0.000086m2.K/W标定,出厂的新机组由于换热管一般均经过钝化处理,所以新机器的水垢热泵组Rf≠0,近似为δ=0.075mm,Rf=0.000043m2.K/W。因此,出厂的新机组制冷量应比额定值大,对溴化锂机组应大7%,对压缩式冷水机组应大3.6%左右。所以选用的新机组,不仅要达到额定值,而且应该大于额定值。出厂的LiBr机组比额定制冷量要大7%,电压缩式机组标准尚末规定。



  国内外的实践证明,高频多段磁场能很好的对水质进行处理,因此,应提倡选用高频电磁多功能水处理装置,目前一些单位采用的加药水处理或充软水的方法是不可取的。



6 加强中央空调的管理



  6.1 加强对空调操作人员的培训,提高管理人员素质,实行空调操作人员操作证制度。



  6.2 中央空调系统实行独立耗电(能)核算制。

   克服用电吃"大锅饭",做到浪费电(能)罚,节约电(能)奖的制度。



  除上述几点外,还应根据具体工程情况。积极推广水环路热泵,采用热回收、变风量、变水量系统等节能技术。
wangfan424519
2009年12月09日 15:05:09
2楼
好东西,值得收藏啊,建筑环保及节能现在是热点啊
回复
adobewm
2010年02月22日 09:08:52
3楼
节能措施在设计施工时必须事先考虑进去,否则完工后改造好麻烦,而且费用上的回收周期又延长了。
回复
xugweng
2010年03月05日 13:03:44
4楼
好东西,谢谢楼主的共享!
回复
kongzitongxue
2010年08月28日 13:41:33
5楼
空调相关节能,谢谢啊
回复
星汉
2010年10月10日 16:37:32
6楼
建筑节能:外墙保温,屋面保温,门窗遮阳通风隔热,地面隔热……
设备节能:用电设备节电,用水设备节水
回复
woodpeckerjack
2011年02月25日 02:04:19
7楼
好东西,值得收藏
回复

相关推荐

APP内打开