求助 药厂室内负荷
huang191632
2009年12月04日 19:50:53
只看楼主

药厂室内负荷估算一般是多少?谢谢!

药厂室内负荷估算一般是多少?谢谢!
免费打赏
qgpei1225
2009年12月04日 21:37:09
2楼
要说估算,我说300w/m2,但是没人敢对这个数值负责的.
我最近也在为估算而苦恼.
看来最安全的办法,还是细算一下负荷最好.:handshake
回复
qgpei1225
2009年12月04日 21:37:38
3楼
迟些,我上传论坛一个老前辈的负荷计算资料.
回复
huang191632
2009年12月05日 19:56:14
4楼
现在做设计,一般算负荷是室内负荷+新风负荷,室内负荷又包括围护结构、设备照明、人员..,如果要逐时每项计算是很复杂的,况且还要查很多参数,我有个同学做手术室的室内负荷一般估算的50w/m2,不知道药厂室内负荷一般估算多少?
回复
qgpei1225
2009年12月05日 21:51:25
5楼
上传论坛一位大侠的资料
负荷计算的很详细,供参考
回复
qgpei1225
2009年12月05日 21:54:42
6楼

不管药厂还是电子厂,围护结构一般都是在土建结构内的库板结构,属于内墙的内墙。外墙传热很小,我也是按照50w/m²计算的.
重要的是知道业主的加热设备,电动设备功率,计算相应的需冷量/.

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-17 14:30 编辑 ]
回复
xiaochengxi2003
2009年12月16日 23:01:09
7楼
多谢各位了,我又是学了很多知识
回复
dhz83
2009年12月17日 10:39:29
8楼
按照室内负荷+新风负荷估算吧。计算太麻烦了。

药厂的设备不多,我的经验数据:维护30 照明10 人体10 设备50 温升20。室内总负荷按照100~120W/平方计算。当然这只适合一些普通工艺。如口服、输液等等。一些大发热量的房间适当放大换气次数,如干燥和每种剂型主要生产房间。

新风可以根据新风量详细计算。
回复
huang191632
2009年12月17日 20:43:07
9楼
谢谢
回复
huang191632
2009年12月22日 21:56:31
10楼
我补充一下:请问药厂 软袋生产线和塑瓶生产线的室内负荷估算一般是多少?
回复
dhz83
2009年12月23日 11:59:07
11楼
软袋生产线和塑瓶生产线的室内负荷的负荷设备负荷需要计算,不能估算的。其他负荷才能估算。
回复

相关推荐