在10KV变电所内焊接接地扁钢时,对系统运行有无影响
tgm123456
tgm123456 Lv.2
2009年12月04日 19:32:53
来自于电站工程
只看楼主

各位老师: 我单位的10KV变电所内墙的四周没有安装接地扁钢,如果现在重新安装接地扁钢,当接地扁钢和原来的接地网进行焊接时,对系统有无影响。开关会不会跳闸。(所内有带零序跳闸保护的高压电机) 急盼回复!谢谢!

各位老师:
我单位的10KV变电所内墙的四周没有安装接地扁钢,如果现在重新安装接地扁钢,当接地扁钢和原来的接地网进行焊接时,对系统有无影响。开关会不会跳闸。(所内有带零序跳闸保护的高压电机)
急盼回复!谢谢!
免费打赏
poplar.sun
2009年12月04日 22:16:16
2楼
注意焊接电流不要流过已敷设好的地线。还有就是焊接点附近如果有4-20mA之类的电流信号的话,有可能会发生信号异变,就算用的是屏蔽导线而且屏蔽接地也难以避免。
回复
lingxuct
2009年12月06日 11:50:02
3楼
支持楼上说法!!
对正在运行的系统相关的接地母线上进行电焊作业时,电焊的“搭铁线”必须牢靠地接在焊接点旁边(不让焊接电流通过其他路径!!)。
回复
songjuan888
2009年12月06日 16:02:00
4楼
支持楼上说法!焊接一定要牢靠地接在焊接点.
回复
qpss2008
2009年12月06日 18:13:42
5楼
同意大家的说法,因为焊机焊接时的电弧会对弱电信号产生强烈的干扰。。。。。
回复
muffler
2009年12月06日 19:46:07
6楼
5楼的说法有点看不懂啊,电弧对弱电信号产生强烈的干扰,能说具体一点吗?
回复
yutaolion
2009年12月10日 08:37:15
7楼
支持楼上说法!焊接一定要牢靠地接在焊接点.
回复
zjs3022
2009年12月10日 17:40:01
8楼
同意电气区管!:lol :call: :lol :victory: :lol
回复
mengweiquan
2009年12月14日 17:19:43
9楼
可以在新的扁铁处加一接地极,那样会更好
回复
zyz8438
2009年12月26日 23:41:44
10楼
焊接一定要牢靠地接在焊接点,否则会产生干扰。 另外要特别注意高压电机的电缆钢铠接地线是否回穿了零序CT。
回复
star_lu
2009年12月29日 15:08:47
11楼
接地点和焊接点之间距离近的话,影响不是很大的。