自喷中报警阀组一般设置在什么地方?是在泵房还是在消防控制室附近?
lovelynkf
lovelynkf Lv.5
2009年12月04日 15:20:48
只看楼主

自喷中报警阀组一般设置在什么地方?是在泵房还是在消防控制室附近?或者在哪都行?p.s.:一般自喷系统图画不画?

自喷中报警阀组一般设置在什么地方?是在泵房还是在消防控制室附近?或者在哪都行?
p.s.:一般自喷系统图画不画?
免费打赏
oppoapp
2009年12月04日 16:06:00
2楼
我一般都放在水泵房内,个人认为放在水泵房比较好,楼主不用考虑太多!
我都是只画原理图不画系统图的,好像也没见过画系统图的,消火栓系统倒是见过画系统图的!
浅见!
回复
lovelynkf
2009年12月04日 16:11:03
3楼
哦,我之前见过一个人画的,一个小区,水泵房在3号楼底下,但2号楼的报警阀组在自己楼里,所以我有点疑问
回复
w-jwei
2009年12月04日 19:46:35
4楼
湿式报警阀可集中放置在消防泵房中,也可分散布置,根据工程的实际情况,我曾做过集中的,也做过分散的!!
回复
lugangsijia_9
2009年12月05日 10:23:08
5楼
满足三点要求:
1、有人值班的场所;
2、响应时间也就是阀组开启时间、压力开关动作时间应为15s~90s;
3、有地排水,易于维修,避免磕碰。
回复
qinyy2017
2009年12月05日 12:46:22
6楼
系统图一般都画报警阀的,位置可在立管上的某个位置,方便就好:call:
回复
z89619473
2009年12月05日 22:45:37
7楼
报警阀组集中放置在泵房内或者分散于各单体均可,只要满足便于管理,有人值班,有满足报警阀组排水能力的排水系统
回复
nmgbtfyq
2009年12月06日 10:16:02
8楼
要是建筑群的话分散着着放置比较好,单独的我认为放在泵房比较好啊
回复
waterzy
2009年12月06日 21:10:07
9楼
放哪都可以,但一定要排水方便,要不报警时的水量会很大
如果放在泵放,就把水力警铃引到消防控制室,但距离还是要满足规范的要求
系统图,我们就画,画到水流指示器,后面喷头就不画了
不过我认为画原理图,更加合理
回复
lovelynkf
2009年12月07日 11:47:41
10楼
自喷中报警阀组一般设置在什么地方?是在泵房还是在消防控制室附近?
回复
yxm9703
2009年12月08日 14:34:28
11楼
和四楼说法相同,分散和集中布置具体看工程现场实际情况
回复