为什么地板采暖的K一般都比较小?地板采暖二次侧温度一般是40/50度,一次侧95/70,结果K值只有1000左右,是什么原因呢?
为什么地板采暖的K一般都比较小?地板采暖二次侧温度一般是40/50度,一次侧95/70,结果K值只有1000左右,是什么原因呢?
2楼
没有人知道吗?请大家讨论一下啊。
回复
3楼
怎么得出K值只有1000的呢?没有理解
回复
4楼
我们采用板换的选型软件计算出来的,在这种参数下,板换的传热系统K比较小啊。我想知道板换的传热系统都受哪些因素的影响呢?
回复
5楼
板换的片只有0.5毫米左右 而且是金属 而且形状 流速易于形成紊流:lol
回复
6楼
我没有用过选型软件,但我知道板换的K值不可能只有1000。
回复
7楼
板换选型时要控制压损,一次水温差25度,二次水温差10度,一、二次水流量差2.5倍。由于控制了二次水的压损,造成最终面积由压损决定。换热面积增大导致板间流速降低,所以传热系数会降低。若一、二次水的温差相同,传热系数会达到3000~6000。
回复
8楼
流态吧,进而是雷诺数或普朗特数等,反正流速,流体的物理特性,管道的粗糙度等等全都有关系
回复
9楼
你的K值1000,是怎么得出来的
回复
10楼
刚看了一篇文章,用不对称流道的比较好
回复
11楼
请问:你的K值哪里来的?
我认为不是的,我们做了很多地热采暖机组;选的就是板式换热器,选取的K值也不是你说的很低1000w/m2.℃;k值大小取决于换热器板型的,我们做的一般水-水换热的k值大概都在2500~5000w/m2.℃左右;
回复