基本上的图是水表前设置阀门,今天这图看水表箱大样时却在水表前后都有一个阀门?不明白。
基本上的图是水表前设置阀门,今天这图看水表箱大样时却在水表前后都有一个阀门?不明白。
2楼
还有个问题 就是找平层铺设的管道,你怎么铺设找平层立都有冷热水管道相交,你们是怎么处理这种情况的?
回复
3楼
水表后面设阀门,怎么检修呢?坏了以后无法拆卸!
管道交叉不是不允许,要看交叉的垂直间距,规法上都可以查询到!
回复
4楼
同意楼上的观点。
冷热水管交叉需要垂直间距,如果是在没办法,那需要保温处理。
回复
5楼
阀门到底是在水表之前还是在之后呀?:)
回复
6楼
表前阀门是必须安装的,表后的阀门需要看情况按规范执行。
回复