我家的暖气今年改成独立供暖了!房间有7组暖气片,请人给改的是大串连的连接方式.现在的问题是.暖气的前两组温度还可以.越到后面越凉.只好重新改一下了!想求师傅们给出个主意.现在该怎么改一下好啊.
我家的暖气今年改成独立供暖了!房间有7组暖气片,请人给改的是大串连的连接方式.现在的问题是.暖气的前两组温度还可以.越到后面越凉.只好重新改一下了!想求师傅们给出个主意.现在该怎么改一下好啊.
12楼
改成并联或加大管径
回复
13楼
赞成楼上的说法,改成并联上供下回的,或加大管径
回复
14楼
改为同程的
回复
15楼
楼上的,大串联还能同程
目前情况,我觉的加个泵吧,最小工作量的改动方案,
功率75瓦左右的热水管道泵,国产大概200,进口400,控制70块的温控仪,探测热源,有热循环,无热停泵,也可同时加入时控间隙循环,再加40大洋
回复
16楼
进、入口压差的问题,现在好多地方对旧楼采暖系统进行了改造,施工与管理没有统一标准,往往只是在楼道里安装两根供回水管,然后由住户自己找人连接,有的还没有考虑各户的平衡问题,住户唯一的办法就只能是减小管程与加大管径以减小循环阻力。
回复