"抗震措施"与"抗震构造措施"采用的抗震等级不同
lnjpdh
lnjpdh Lv.12
2005年07月07日 21:58:37
只看楼主

如果一高层"抗震措施"采用的抗震等级与"抗震构造措施"采用的抗震等级不同,如抗震措施采用的抗震等级采用二级,而由于是四类场地,抗震构造措施采用的抗震等级应是一级,在SAT里怎么输入,我理解SAT说明书里定义的抗震等级是抗震构造措施采用的抗震等级,如一,二,三级请指点

如果一高层"抗震措施"采用的抗震等级与"抗震构造措施"采用的抗震等级不同,如抗震措施采用的抗震等级采用二级,而由于是四类场地,抗震构造措施采用的抗震等级应是一级,在SAT里怎么输入,我理解SAT说明书里定义的抗震等级是抗震构造措施采用的抗震等级,如一,二,三级
请指点
免费打赏
superstar2202
2005年07月08日 09:53:45
2楼
1。SAT里输入的是结构的抗震等级。
2。结构的抗震构造措施在软件里是没有反应的。
回复
ffpeng
2005年07月08日 11:30:14
3楼
“结构的抗震构造措施在软件里是没有反映的”的说法值得探讨,按结构的抗震构造措施确定的抗震等级提高以后相应的内力调整系数不同(参见抗规第6.2节),计算时应考虑不同抗震等级的相关要求。
回复
lnjpdh
2005年07月08日 18:48:36
4楼
谢谢两位,椐SAT使用说明-参数定义-地震信息 -"框架,抗震墙抗震等级" -"可取0,1,2,3,4,5,......5代表不考虑抗震构造要求."我认为是"抗震构造措施"采用的抗震等级
如superstar2202 所言正确的话,轴压比验算岂不错误,
轴压比在抗规里可是属于"抗震构造措施"要求,
回复
shejiyuan1237
2005年12月12日 15:07:21
5楼
计算的时候不能提高,在施工的时候按照提高一级走。
回复
zzzlnrza
2005年12月13日 14:54:27
6楼
施工图时应提高一级,否则改图繁!
回复
herunfeng3333
2005年12月15日 08:44:26
7楼
如上楼主所说的按二级抗震等级进行抗震计算,梁.柱等构件的配筋时满足一级抗震等级的构造要求(如最小配筋率,箍筋的最小间距最小直径等).
回复

相关推荐

APP内打开