通常知道变压器容量,和阻抗Ud,怎么算短路电流,和极限分断能力?例如变压器为1250A,Ud%=4.5,低压侧断路器极限分断能力怎么求?请指点!!谢谢!
通常知道变压器容量,和阻抗Ud,怎么算短路电流,和极限分断能力?例如变压器为1250A,Ud%=4.5,低压侧断路器极限分断能力怎么求?请指点!!谢谢!
22楼
学习学习再学习,学习学习再学习
回复
23楼
Ksh 冲击系数变压器低压侧取了1.8,所以ip 与 iz 之间是2.55倍关系。
ip = 2.55*iz = 2.55 * 40.095 kA = 102.24 kA
回复
24楼
供配电的吧,还有厂用电的需要加上R,高压的需要系统阻抗,有大电机的还有电机反馈电流。
回复
25楼
最好的办法直接去查设计手册,各种电气设计手册均有详细数据,可靠且简单。学会利用手头的资料是一项基本功,可以节约大量的时间。
但是如何计算一定要掌握。
回复
26楼
看不太懂,先赚点积分吧··!!!
回复
27楼
Id=100xSe/(1.732xUexUk) 错了吧??? 1.732哪来的??
回复
28楼
:lol
楼上的就别问了,他的公式没有问题。。可以自己推推。。
变压器阻抗计算公式,低压短路电流计算公式,推下就出来了。。。。
这里的Ue是线电压,低压短路电流1.05Un /根号3 / Zk(Un是线路标称电压380V)。
回复
29楼
又学习 哈 哈 哈
回复
30楼
在系统容量比较大时,可以用“3楼、7楼”的计算结果作为设备选型的依据。
当然,这样做有时会造成投资浪费。但是,按照电力系统的发展趋势,系统容量越来越大,我们的开关可不能每年都换啊。开断能力选大一些,有备无患。
回复
31楼
看不太懂,先赚点积分吧:D :D :D :D