求教,10KV变电所高压出线柜断路器如何整定
nantong007
nantong007 Lv.2
2005年07月07日 20:06:33
来自于断路器
只看楼主

2台变压器,一台1000,一台1600的干变,高供高计时,高压部分的总柜和两台出线柜的断路器如何整定

2台变压器,一台1000,一台1600的干变,高供高计时,高压部分的总柜和两台出线柜的断路器如何整定
crazyboy
2005年07月07日 21:31:10
2楼
先计算额定电流,在满足额定电流的情况下,再根据电网短路容量计算短路电流,然后对样本选择合适的高压断路器就得了
回复
controler
2005年07月07日 21:44:54
3楼
你是设计院呢?还是生产厂家,如果是生产厂家的话,设计院回给你提供二次保护整定说明书的,我看那听麻烦,不是咱们说算就算的。
回复
nantong007
2005年07月08日 19:42:31
4楼
多谢指教,我是设计院的,新人
回复