氧化锌避雷器问题?
woaiwangluo
2009年12月03日 13:10:34
只看楼主

避雷器HY5WZ-17/45,HY5WZ-10/27;17和10是什么参数;45和27是什么参数;什么时候用HY5WZ-17/45;什么时候用HY5WZ-10/27;

避雷器HY5WZ-17/45,HY5WZ-10/27;
17和10是什么参数;
45和27是什么参数;
什么时候用HY5WZ-17/45;
什么时候用HY5WZ-10/27;
免费打赏
shenzhen_aut
2009年12月04日 12:22:31
2楼


答复:
:time: :time: 17和10是什么参数;是避雷器的额定电压,单位KV,使用中不得高于此值
45和27是什么参数;是避雷器的标称放电电流下的残压,KV,使用中不得高于此值
回复
gbt3906
2009年12月04日 16:53:42
3楼
回复
yangzhiguo123321
2009年12月24日 23:08:43
4楼
谢谢 学习了
回复
irving9999
2009年12月25日 09:50:54
5楼
电压等级是10kV时避雷器用HY5WZ-17/45
电压等级是6.3kV时避雷器用HY5WZ-10/27
Z代表电站用,一般用于母线设备柜
17/45,10/27 二楼已经解释了
回复
阿克苏干
2013年11月27日 10:25:57
6楼

谢谢 学习了
回复
小歪90
2019年03月30日 10:40:39
7楼
氧化锌避雷器www.bileiqi8.com是金属氧化物避雷器,它是70年代初期出现的新型避雷器,迄今为止,在我国电网中已广泛应用。它与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料不同,普通阀型避雷器的阀片材料是碳化硅(金刚砂),而金属氧化物避雷器的阀片材料是由半导体氧化锌和其他金属氧化物(如氧化钻、氧化锰等)在高温(1000 ℃以上)下烧结而成。玻璃绝缘子www.haotiandl.net
回复

相关推荐

APP内打开