"抗震措施"与"抗震构造措施"采用的抗震等级不同
lnjpdh
lnjpdh Lv.12
2005年07月07日 15:37:26
只看楼主

"抗震措施"采用的抗震等级与"抗震构造措施"采用的抗震等级不同,如抗震措施采用的抗震等级采用二级,而由于是四类场地,抗震构造措施采用的抗震等级应是一级,在SAT里怎么输入?我理解SAT说明书里抗震等级定义的抗震等级是抗震构造措施采用的抗震等级,如一,二,三级,SATWE里面的特殊构件定义可以单独指定构件抗震等级也是这样. 请指点

"抗震措施"采用的抗震等级与"抗震构造措施"采用的抗震等级不同,如抗震措施采用的抗震等级采用二级,而由于是四类场地,抗震构造措施采用的抗震等级应是一级,在SAT里怎么输入?我理解SAT说明书里抗震等级定义的抗震等级是抗震构造措施采用的抗震等级,如一,二,三级,
SATWE里面的特殊构件定义可以单独指定构件抗震等级也是这样.

请指点
天柱
2005年07月19日 06:58:00
2楼
这个问题没有办法。
前几天PKPM05版讲座,去问了一下,发现他们还没有搞清楚这个问题,程序自然也就没办法区分不同抗震等级的问题。
其实这也是最近才明确认识的。
我们现在只好先按计算的抗震等级,输入程序整体计算;牵扯到构造时,人工控制一下。麻烦,而且容易出错。
PKPM类似此种的概念错误,很多。

以上摘自“中华钢结构论坛”

这样的问题异形柱配筋软件CRSC早已解决,以下为配筋计算结果文件,分别列出了验算的抗震等级的构造的抗震等级。此工程座落在天津市,7度半III类场地,规范要求按八度构造。
======================
| 柱配筋 |
======================

N-C= 1( 6)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 500* 300* 200* 0* 300 "L"; 3级验算
Ac(mm^2)= 160000. aa=35(mm) Bmax= 1.25 Lc= 3.45(m) Hj/B= 5.9 角柱
( 50)CRN= -124.5 Mx= -69.8 My= -37.5 bars 8D20 As= 2513.3 Rs=1.57(%)
( 29 )= -347.1 kN Uc= 0.152 Rss=0.39(%)
( 10 )Nmin= -189.2 ( 23 )Vxsw 14.1 ( 23 )Vysw 21.4
( 32 )Nmin= -82.8 ( 31 )Vxe= 146.7 ( 31 )Vye= 66.8; 2级构造
HDZ 3450.d 8s100.(SM) λv=0.137 Rsv1.09(%) AsvFyv/S 211.3

回复

相关推荐