请教:设计小时耗热量中的热水密度是指哪个热水密度?
hyqok
hyqok Lv.3
2005年07月07日 13:05:27
只看楼主

请问:计算设计小时耗热量公式中的热水密度是指混合后的热水密度还是混合前的热水密度?或者就是公式中的热水温度时的密度(即混合后热水密度)呢?规范中没有指明。另外热水密度计算不能采用插入法计算,如果计算的热水温度值取在已知热水密度表中温度的中间值,譬如35℃热水密度0.9939,40℃热水密度0.9922 ,如果计算取的热水温度为38度,大家是怎么考虑热水密度的取值的呢?谢谢!

请问:计算设计小时耗热量公式中的热水密度是指混合后的热水密度还是混合前的热水密度?或者就是公式中的热水温度时的密度(即混合后热水密度)呢?规范中没有指明。另外热水密度计算不能采用插入法计算,如果计算的热水温度值取在已知热水密度表中温度的中间值,譬如35℃热水密度0.9939,40℃热水密度0.9922 ,如果计算取的热水温度为38度,大家是怎么考虑热水密度的取值的呢?
谢谢!
免费打赏
hyqok
2005年08月23日 10:13:07
2楼
呵呵,工程做完了也弄清楚了.
1、计算设计小时耗热量公式中的热水密度就是指公式中的热水温度时的密度(即混合后热水密度)。
2、热水密度的取值可以按照《给排水设计手册》第一册第二版表5-28来取值,表中的密度每隔两度都有数值。
回复
spring762
2005年09月08日 11:17:29
3楼


谢谢你的精神`~
回复
ralphgu
2005年09月08日 21:44:07
4楼
老兄的敬业精神真是高
回复
maoxinqing
2005年10月27日 11:24:45
5楼
其实热水的密度不用那样去精确吧,工程上的数据模糊处理就好了,不过不要偏小,稍微偏大点没关系吧。
热水密度只要它温度不是太高一般去1不会差多少的吧。呵呵
回复
gulliana
2008年08月26日 10:33:43
6楼
查过表了 楼上的说的很多
回复
marce113
2008年09月17日 14:36:15
7楼
最近也在计算一个宿舍的小时耗热量 有帮助 谢谢
回复
koala626
2008年10月17日 17:37:50
8楼
我平时都是取1;搞小数点后那么多位计算起来麻烦!
回复

相关推荐