配电系统一测量问题把我难住了
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2009年12月02日 18:53:17
只看楼主

完成一项设备技术评估任务,用DT-9258型钳流表测量一TN-S 380V配电系统的总进户线,其数据如下: A相:9.8A B相:7.85A C相:10.04A N :10.36A这个测量结果把我难住了。怎么N线的电流比相线上的电流还大呢,这可咋计算呀?请大家帮忙,根据所测数据,如何计算“有用功率、视在功率”?

完成一项设备技术评估任务,用DT-9258型钳流表测量一TN-S 380V配电系统的总进户线,其数据如下:

A相:9.8A
B相:7.85A
C相:10.04A
N :10.36A


这个测量结果把我难住了。怎么N线的电流比相线上的电流还大呢,这可咋计算呀?
请大家帮忙,根据所测数据,如何计算“有用功率、视在功率”?
免费打赏
lingxuct
2009年12月02日 19:01:22
2楼
测量时负荷有变化,你不可能用四只钳表同时测量吧?
这个结果,我想是你在测N线时的单相负荷正好是最大且又偏相(接在同一相的成份极大)。
回复
zyct
2009年12月02日 20:26:14
3楼
N有电流 A B C 三相的负荷肯定不等 算法仅算A B C 三相 N相就不算了 一家之言
回复
老灰兔子
2009年12月02日 20:37:41
4楼
零线含有谐波电流!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
dv100
2009年12月02日 20:58:55
5楼
N线的电流不正常,建议查一下线路。
同时用两块表同时测一相和N线。
回复
tn-s
2009年12月03日 08:00:30
6楼
只 怕 是 该 单 位 谐 波 电 流 大 了 吧 ?



从此潜水,以示抗议!!!
那么多字了,还嫌少?当人家除了到你网易电气没有别的事情了?
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年12月03日 08:41:11
7楼
B相单相负荷过多?:o :o
回复
zj184718180
2009年12月03日 09:32:39
8楼
学习啊 学习啊 学无止境!!我没什么运行经验
回复
zj184718180
2009年12月03日 09:33:20
9楼
学习了 没现场经验蛮可怕的 啊
回复
tank-----no.1
2009年12月03日 12:37:42
10楼
C和N应该是一样大的,测量上的误差而已!
回复
wxdchgs
2009年12月03日 13:00:20
11楼

请问楼主:都是一些什么负荷 ?
回复