规范规定: 绑扎钢筋网的允许偏差和允许偏差为网眼尺寸,即板下层钢筋 允许偏差为正\负20允许偏差为钢尺量连续三档,取最大值钢尺量连续三档,取最大值 怎么理解????????
规范规定: 绑扎钢筋网的允许偏差和允许偏差为网眼尺寸,即板下层钢筋 允许偏差为正\负20
允许偏差为钢尺量连续三档,取最大值
钢尺量连续三档,取最大值 怎么理解????????
2楼
举个例子:钢筋间距200,一次量三档,数据610;接着再量三档,数据595;再接着量三档,数据615。取最大值就是+15。实际上连续量三档就是将9档分三次量取,以最大的值作为本检查点的偏差值。
回复
3楼
谢谢了,我终于搞清楚
回复
4楼
呵呵,原来是这么回事,我也明白了.
回复
5楼
说得太明白了~
哈~
谢谢~
回复
6楼
谢谢了,
回复
7楼
钢尺量连续三档,取最大值 怎么理解????????
是挨着,还是随机抽取量三档,给说明,谢谢!
回复
8楼
钢尺量连续三档,取最大值 怎么理解????????
是挨着,还是随机抽取量三档,给说明,谢谢!
回复
9楼
当然是随机抽取了
回复
10楼
以下是引用benrongyang在2005-07-09 07:24:03.0发表的内容:
举个例子:钢筋间距200,一次量三档,数据610;接着再量三档,数据595;再接着量三档,数据615。取最大值就是+15。实际上连续量三档就是将9档分三次量取,以最大的值作为本检查点的偏差值。
不错,我都明白了,感谢,看帖子学知识,不错,希望以后有时间大家多来
回复
11楼
我是这样理解:三档中取偏差最大的。
照楼上的几位理解,三档为10cm、40cm、10cm,那这样的间距是完全符合要求的喽。
回复