什么情况下加浪涌保护器?
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年07月06日 16:33:00
只看楼主

在什么情况下加浪涌保护器,每级配电箱都要加么?

在什么情况下加浪涌保护器,每级配电箱都要加么?
qmeizi
2005年07月06日 16:45:16
2楼
我们这里是总箱体里加4级的浪涌保护器
回复
李兴龙机电科技
2005年07月06日 17:28:50
3楼
建筑物电子信息系统防雷设计规范,好好学学。
回复
hgl_1
2005年07月06日 19:37:23
4楼
规范现在没有,会去找来看的。我说的情况是工厂用电。
回复
seafen
2005年07月06日 20:08:04
5楼
有可能产生过电压的地方。
雷电过电压和操作过电压
回复
binghuo
2005年07月06日 21:54:32
6楼
看到国标上是架空线
引入或埋地电缆小于150米的需加浪涌保护器
照这种情况很多工程不必要加的,但看到很多图纸还是加了
回复
hgl_1
2005年07月06日 21:55:30
7楼
多谢,可是看图纸上,很多照明箱都加,感觉没什么必要。
回复
electricity
2005年07月06日 23:58:18
8楼
我的建议是电源从室外进户的, 进线点的盘柜加SPD, 如果全是在室内配线的, 就在总电源柜加就行了, 比如进线是高压, 高压有避雷器了, 室内的其他低压我认为就不用了, 如果低压出了房间, 去了另一个室内, 哪就在那里加一下. 我在设计时就是这样做的. 我觉得这比较现实
回复
板桥傻子
2005年07月07日 11:26:06
9楼
厂家给点数的情况下加:)
回复
zhaodan_007
2005年10月14日 18:42:26
10楼
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
回复
zhaodan_007
2005年10月14日 18:59:40
11楼
PDF 我找到了,发上来的。
http://co.163.com/forum/content/221_200869_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开