给水管道室内找平层敷设问题
liang6806
liang6806 Lv.4
2009年12月02日 00:09:56
只看楼主

规范上说敷设在找平层内的给水管管径不宜大于25,且埋地部分不应有接头,小弟现在又点迷惑,就是在管道埋地敷设时,从一个用水点到另一个用点管道连接时(比如从一个卫生间到另一个卫生间),管道总是要拐弯的吧,拐弯的时候不是要用关键连接么,那不是会有接头的么?请各位大虾指点,谢谢!!!!!!

规范上说敷设在找平层内的给水管管径不宜大于25,且埋地部分不应有接头,小弟现在又点迷惑,就是在管道埋地敷设时,从一个用水点到另一个用点管道连接时(比如从一个卫生间到另一个卫生间),管道总是要拐弯的吧,拐弯的时候不是要用关键连接么,那不是会有接头的么?请各位大虾指点,谢谢!!!!!!
免费打赏
zx7610
2009年12月12日 16:46:58
22楼
找平层暗敷给水管道那能没有接头,尽量避免、减少接头就行。
回复
chongjun2000
2009年12月13日 10:28:56
23楼
现在室内是不是大部分都是找平层内敷设啊?
回复
liangpengwei_123
2009年12月18日 11:31:09
24楼
:) PPR管埋地敷设,这个技术在施工上已经很成熟了。不会有问题的。铝塑管是严禁有接头的
回复
zengjl1969
2009年12月18日 14:36:47
25楼
现实施工中,很多室内支管都是直接埋在结构层内,质监站的也是睁只眼闭只眼的,大家是不是都是这样处理的?
回复
alixmin
2009年12月18日 15:29:37
26楼
热熔~~~呵呵
回复
swqlily
2009年12月19日 12:01:43
27楼
首先要说,规范在接头这个问题上不是很明确。如果接头凡指一切连接部位,那就对管材要求较高了。还有,在有的图籍上或者规范上,明确说明PP-R管可以作为埋地敷设的给水管道,那对于PP-R管来说要是没有接头是不可能实现安装的。
至于预留管槽问题,可以肯定的说,那不是埋地敷设,那相当于明敷,如果后期要是把管槽封闭,那就是隐蔽敷设,属于暗装,那就不能有接头。
现在问题是,热熔接头是不是不是规范中指的接头,现实工程中,基本都是热熔接头隐蔽的。
还有,对于管材,一般有直管和盘管两种,盘管是可以弯曲的,所以不用有接头,而且盘管的长度一般在60或100米,所以完全满足工程需要。
对于PP-R等材质的直管,是不能强制弯曲的,那样会影响管材本身的机械强度。
还有,楼上的一位大侠,PP-R管可以弯曲施工,你是在哪里看到的,请指教。
以上是自己的一点工作浅见,请专家指正。
回复
低调人生
2009年12月19日 19:20:44
28楼
这个施工单位自行处理,设计不用担心怎么去做
回复
韩康
2009年12月28日 10:38:53
29楼
铝塑复合管一般都能煨弯处理,ppr管采用90度弯头热熔连接
回复
dm972002
2009年12月28日 10:44:21
30楼
可乐加盐的发言不错,赞一个!!!!!!!!!:call:
回复
harvey89
2014年09月18日 16:28:48
31楼
lytliangyantao 发表于 2009-12-3 14:07 砖家还不少啊!规范讲的地下不能有接头是指:带丝的接头!热熔连接是可以的。有道理,高手啊!
回复

相关推荐

APP内打开