消防水箱争议问题汇总
admin@gps
admin@gps Lv.11
2005年07月06日 14:11:29
只看楼主

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗? 规范上喷淋可以,消火栓可以吗? http://co.163.com/forum/content/90_149947_1.htm 一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗? 规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
http://co.163.com/forum/content/90_149947_1.htm


一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.
http://co.163.com/forum/content/90_148617_1.htm


消防水箱设置有没有什么明确的硬性的规定,如果市政水压能够满足消防用水量及水压,屋顶是否还要设置十分钟的消防水箱,比如三层的厂房,建筑高度为12m,平屋顶的,恳请指教,谢谢
http://co.163.com/forum/content/90_147717_1.htm


现有一商住楼下面是商场 上面为住宅楼消火栓水量 40 自喷30请问消防水箱应该多大啊 ??规范上说10MIN水量 是不是两者之和?42立方米?
http://co.163.com/forum/content/90_147255_1.htm


建规中规定室内消火栓系统不用设消防水池在哪有规定呀,如果有喷洒是不是就得设消防水池.多规中规定的消防水池只用在室外消火栓系统上吗?室内系统(消火栓,喷洒)是不是只用设消防水箱?
http://co.163.com/forum/content/90_150706_1.htm


生活水箱有二次污染的问题,但是如果纯粹的屋顶消防水箱,同样是二次供水,也不能用混凝土水箱吗?
http://co.163.com/forum/content/90_145328_1.htm


我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?
http://co.163.com/forum/content/90_138137_1.htm


低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
http://co.163.com/forum/content/90_136415_1.htm


各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
http://co.163.com/forum/content/90_136112_1.htm


本人前段时间设计2层一般的丙类厂房,消防部门审核的意见竟然要求在屋顶设>12立方的消防水箱,理由时当地市政为单路供水(为了保护自己,以后不用担负责任,所以必须把水箱从6T改为12T,这是他的原话),可是我已在室外设消防水池及水泵房(消防又要求取消泵房).如果把水箱改为12T,结构荷载承受不了,改动较大,时间来不及.
请大家讨论该如何办?
http://co.163.com/forum/content/90_135600_1.htm


一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?
http://co.163.com/forum/content/90_135382_1.htm
免费打赏
zengjm
2005年07月06日 18:37:33
12楼


出水压力和充实水柱是不一样的概念◎◎!!
回复
chenpaichao
2005年10月31日 12:34:45
13楼
楼上的朋友,虽然出水压力和充实水柱是不一样的概念,但是应该有一定的关系吧
回复
jiangzhiyao
2007年05月06日 21:12:43
14楼
其实我觉得规范上有些说法还是有点模棱两可,既要储存前10分钟消防用水量,就是说要设了,但是如果有了增压稳压设备保证水压的前提下,不设水箱,那前期的用水从何而来呢?
回复
harveylin
2007年09月30日 09:01:26
15楼
其实我觉得规范上有些说法还是有点模棱两可,既要储存前10分钟消防用水量,就是说要设了,但是如果有了增压稳压设备保证水压的前提下,不设水箱,那前期的用水从何而来呢?
真的是这个道理啊!
回复
swgy_4251
2007年10月04日 10:16:11
16楼
它这么说应该指的是由于建筑结构的因素屋顶没有设置水箱,就在地下水泵房内设置增压稳压设备.水就直接从地下消防水池中抽喽!!气压罐的容积满足两支水枪和五个喷头30S内的用水量就可以了.30S后就由主泵向管网里注水了!!
回复
swgy_4251
2007年10月04日 10:22:59
17楼
至于要不要考虑30S后主泵启动不了的情况..
即:要不要设置10MIN的消火栓用水量呢?假设某建筑为一类公共建筑,用水量为30L/S的话,这样不考虑喷淋用水的话,气压罐的的有效容积要有18个立方之大????这样在的气压罐怎么做?几个气压罐连通?如果就单个考虑的话,耗材量大的惊人!!
不知各位可否给点建议!!
回复
gdlzzyp
2007年10月15日 10:27:00
18楼
顶~~顶!!
回复
yangjian274853236
2007年10月22日 12:16:50
19楼
飘过
回复
blackpard
2007年10月23日 15:23:28
20楼
学习了这个平台真好,我才开始做这个水的设计,请大家以后多把好东西共享我们这些初学在这里谢谢了
回复
ezhe
2007年11月16日 16:41:06
21楼
04年我听过黄晓家的消防课,他对低规中消防水箱的设置高度解释为:
高规中有明确的条文规定消防水箱设置高度必须满足最不利消火栓的充实水柱的要求,但低规没有相应的规定,故对设计人员而言,消防水箱的设置高度只要能满足最不利消火栓能够出水就可以了。
我理解的为什么高规有此规定而低规无此规定的原因是:
1、低规中所针对的建筑物一般为单层或多层建筑物,高规所针对的建筑物为高度大于24米的建筑物。单层多层建筑物的重要程度要比高层小(也不是绝对的),人员疏散较快也较易,故对消防设施的要求也较相对低(减少投资)。
2、单层多层建筑物一旦着火,也可从建筑物外面由消防队进行灭火控制,而高层建筑物一旦着火,由于消防车的消防设备的限制,就只能从建筑物内部进行灭火控制,故高层建筑物内部消防设施的要求要高于单层和多层建筑物。
3、单层多层建筑物可以他救和自救,高层则只能立足于自救。
所以高规对市内消防设施的要求要高于低规对室内消防设施的要求。以上只是我的一些看法,不一定正确,欢迎讨论提高。
回复