消防水箱争议问题汇总
admin@gps
admin@gps Lv.11
2005年07月06日 14:11:29
只看楼主

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗? 规范上喷淋可以,消火栓可以吗? http://co.163.com/forum/content/90_149947_1.htm 一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗? 规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
http://co.163.com/forum/content/90_149947_1.htm


一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.
http://co.163.com/forum/content/90_148617_1.htm


消防水箱设置有没有什么明确的硬性的规定,如果市政水压能够满足消防用水量及水压,屋顶是否还要设置十分钟的消防水箱,比如三层的厂房,建筑高度为12m,平屋顶的,恳请指教,谢谢
http://co.163.com/forum/content/90_147717_1.htm


现有一商住楼下面是商场 上面为住宅楼消火栓水量 40 自喷30请问消防水箱应该多大啊 ??规范上说10MIN水量 是不是两者之和?42立方米?
http://co.163.com/forum/content/90_147255_1.htm


建规中规定室内消火栓系统不用设消防水池在哪有规定呀,如果有喷洒是不是就得设消防水池.多规中规定的消防水池只用在室外消火栓系统上吗?室内系统(消火栓,喷洒)是不是只用设消防水箱?
http://co.163.com/forum/content/90_150706_1.htm


生活水箱有二次污染的问题,但是如果纯粹的屋顶消防水箱,同样是二次供水,也不能用混凝土水箱吗?
http://co.163.com/forum/content/90_145328_1.htm


我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?
http://co.163.com/forum/content/90_138137_1.htm


低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
http://co.163.com/forum/content/90_136415_1.htm


各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
http://co.163.com/forum/content/90_136112_1.htm


本人前段时间设计2层一般的丙类厂房,消防部门审核的意见竟然要求在屋顶设>12立方的消防水箱,理由时当地市政为单路供水(为了保护自己,以后不用担负责任,所以必须把水箱从6T改为12T,这是他的原话),可是我已在室外设消防水池及水泵房(消防又要求取消泵房).如果把水箱改为12T,结构荷载承受不了,改动较大,时间来不及.
请大家讨论该如何办?
http://co.163.com/forum/content/90_135600_1.htm


一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?
http://co.163.com/forum/content/90_135382_1.htm
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:10:05
2楼
规范上说的是无稳压设备的才用消防水箱,那么70米高层我们用气压罐加稳压泵的做法来取代消防水箱就可以了。
回复
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:13:20
3楼
一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了

如果你设计的消火栓保护半径在30米内,那么也应选7米充实水柱了,
回复
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:16:25
4楼
消防水箱设置有没有什么明确的硬性的规定,如果市政水压能够满足消防用水量及水压,屋顶是否还要设置十分钟的消防水箱,比如三层的厂房,建筑高度为12m,平屋顶的,恳请指教,谢谢

如果能满足水压的话,当然就可以不用设临时高压设备了,因为我们的系统已经是高压系统了,而不是临时高压系统。
回复
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:18:45
5楼
现有一商住楼下面是商场 上面为住宅楼消火栓水量 40 自喷30请问消防水箱应该多大啊 ??规范上说10MIN水量 是不是两者之和?42立方米?

规范上说明了嘛,看是一类还是二类高层了,一类才18立方,二类是12立方,怎么会算出42立方呢。
回复
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:21:13
6楼
生活水箱有二次污染的问题,但是如果纯粹的屋顶消防水箱,同样是二次供水,也不能用混凝土水箱吗?

可以用混凝土啊
回复
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:39:40
7楼
我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?
可以共用啊,但是必须保证消防水量,即不为生活所用,做法在手册上有,发给你吧。。
两个泵,有两种情况,一是一备一用,二是两个同时用,,稳压泵一般流量很小的,只须满足漏水等情况的压降就行了,所以不用很大的泵的。你看看水泵厂家的样本上有成套的稳压设备,看后你就明白了。
回复
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:42:18
8楼
各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
不一定常高压就不在屋顶上设水箱,在屋顶设水箱加稳压泵时一样也是常高压系统啊。
但在下面设了常高压的话,屋顶就一定不要设水箱了
回复
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:45:00
9楼
一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?
这个不用你自己算了,别人给你算好了的。四栋合用时要考虑减压就行了。
回复
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:48:55
10楼
本人前段时间设计2层一般的丙类厂房,消防部门审核的意见竟然要求在屋顶设>12立方的消防水箱,理由时当地市政为单路供水(为了保护自己,以后不用担负责任,所以必须把水箱从6T改为12T,这是他的原话),可是我已在室外设消防水池及水泵房(消防又要求取消泵房).如果把水箱改为12T,结构荷载承受不了,改动较大,时间来不及.
请大家讨论该如何办?

消防部门说怎么做就怎么做了,不然最后验收还是过不了的。结构应该还能承受的,先跟结构的商议商议了
回复
goodluck_lxf
2005年07月06日 17:51:14
11楼
低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。

规范8。6。2条不是有说明吗,“一般不应小于7米”
以后多多学习啊
回复

相关推荐

APP内打开