风机盘管进出水管上应该安装截止阀,可施工过程中大家比较多的安装闸阀、球阀。为何不改变这不规范的行为呢?只图方便、经济,还得考虑寿命、作用。
风机盘管进出水管上应该安装截止阀,可施工过程中大家比较多的安装闸阀、球阀。为何不改变这不规范的行为呢?只图方便、经济,还得考虑寿命、作用。
2楼
不知道阁下有何高见啊,不妨赐教啊!!!!!!!!!!!!11
回复
3楼
呵呵,楼主当你做施工的时候,老板叫你这么做,你也得做,毕竟规范没有明确要求空调水阀门,何况干施工都知道,就算是你按截止阀也有水留过去的,只要不是两管的,一般都不会按设计走的,何况设计有的时候也不明确的
回复
4楼
国家建筑标准设计图集01K403《风机盘管安装》上的是供水管:截止阀、过滤器、软接,回水管:截止阀、电动两通阀、软接
回复
5楼
不过现在好多工程为了省钱 连电动阀、过滤器都省了
回复
6楼
我们一般是闸阀,电动2通,软接,没有装过滤器
回复
7楼
1.截止阀阻力大,造成水管路阻力加大,不利于制冷。
2.打压、冲洗中,截止阀不易于开启关闭。
3.电动两通阀阻力大,而且甲方不会让用太好的,国产的过不了两年都坏了,还不如不装。
有很多东西是华而不实的。
回复
8楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 非常全面的 叙述了,我想我就不补充了
对此 表示满意
回复
9楼
过滤器千万别装。。。后期维护特麻烦
回复
10楼
照规范装起,能够收到这么多钱吗
回复
11楼
规范上面推介用铜的阀 我就感觉不妥 不锈钢的好 结实 耐用 还没有铜的贵 还有感觉 球阀比截止阀好 阻力小 还能调节流量
回复