关于变压器的磁场感应的问题
wangzongtao
2009年12月01日 09:20:54
来自于变压器
只看楼主

我们工厂设计安装的变配电室是两层的,一层是装的变压器,二层是车间的办公室,结果运行后存在着一个问题,就是办公室的电脑显示器闪动频繁,请各位专业的师傅帮助怎么能够解决该问题。谢谢

我们工厂设计安装的变配电室是两层的,一层是装的变压器,二层是车间的办公室,结果运行后存在着一个问题,就是办公室的电脑显示器闪动频繁,请各位专业的师傅帮助怎么能够解决该问题。
谢谢
雨后悠悠看晚晴
2009年12月01日 10:01:16
2楼
电力电缆与控制电缆存在干扰?屏蔽没做好?
回复
mwf78
2009年12月01日 10:08:19
3楼
回复1#楼,按理来说在配电室基础设计的时候应该会考虑的(高度)。应急措施是在二层的地板上铺一层绝缘耐火胶皮:handshake
回复
hzhsj
2009年12月01日 11:09:02
4楼
问题不一定出在变压器身上。因为变压器工作在工频范围,不太可能发射无线电波对电脑进行干扰。可能的原因一是电脑显示器质量差,二是车间内有电火花之类的干扰源。
回复
红苹果
2009年12月01日 11:14:42
5楼
:lol
可能与变压器有关,主要就是磁干扰,找到磁的来源就解决问题了。。
回复
wxdchgs
2009年12月01日 23:22:42
6楼

工频范围的电流产生的附加磁场一样对显示器有干扰。
建议楼主查一下是变压器还是线路产生的干扰。
回复
wangnet85
2009年12月03日 16:16:05
7楼
呵呵,还没遇到这样的问题,不够线学习了
回复
sctvcdx
2009年12月12日 09:44:08
8楼
问题不在变压器,如果是油浸变压器,其外壳的铁罩可以起到屏蔽的作用
最主要50赫兹的工频根本就影响不到电脑。何况它产生的漏磁磁通很小。估计是其他电磁波干扰或是你的供电质量不好,存在谐波。
回复
dfhk
2009年12月12日 10:05:00
9楼
是电磁干扰的问题,我的办公室下面有2台1600的KVA变压器,在办公室里手机信号干扰很厉害。
回复