请教问题,平时通风,火灾排烟的是双速风机吗?
ljj6364
ljj6364 Lv.4
2009年11月30日 16:39:13
来自于通风排烟
只看楼主

我是做电气的。。。暖通不是很懂。现在有个工程,一个机房,暖通说这个风机平时排风,火灾时排烟。然后呢,说平时这个阀关,火灾时那个阀开,这个阀关。。。弄的我一头雾水,想问问,这个平时通风,火灾排烟的是风机通俗的说,是双速风机吗,怎么控制,谢谢

我是做电气的。。。暖通不是很懂。
现在有个工程,一个机房,暖通说这个风机平时排风,火灾时排烟。然后呢,说平时这个阀关,火灾时那个阀开,这个阀关。。。弄的我一头雾水,想问问,这个平时通风,火灾排烟的是风机通俗的说,是双速风机吗,怎么控制,谢谢

未命名.jpg

免费打赏
snail_yin
2009年12月01日 09:36:10
2楼
看着我也有点一头雾水。这样说吧:
平时排风和排烟可以共用风机,一般有两种形式:
1如果两者风量相近,可以选用一台单速风机。
2如果两者风量相差较大,可已考虑采用双速风机,一般是平时风量小,排烟风量大,因此控制就是平时低速运行,火灾时告诉运行。
当然,如果不能选到合适的双速风机,也可以考虑两台风机分别供平时和消防时使用。
回复
wlwx_0
2009年12月01日 11:57:00
3楼
怎么控制,我也不懂。
你们暖通设计师德思维是正确的,开关阀是为了不短路,但风机选型和系统是否正确就不好说了,你也就给了个机房图。

[ 本帖最后由 wlwx_0 于 2009-12-1 11:59 编辑 ]
回复
暖小流
2009年12月01日 17:52:23
4楼
防火阀包括:
1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
排烟阀:
1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.

拷贝的,给楼主做个参考
回复
toplhc
2009年12月01日 21:19:42
5楼
具体的控制要求建议让跟你配合的暖通工程师提资,发一个暖通平面图给电气根本就达不到互提的深度。

另外建议,跟同专业的电气工程师多多交流。
回复
zwjsdau
2010年03月20日 15:18:40
6楼
:time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
天达瑞诚
2010年03月22日 17:53:48
7楼
你说的很模糊,排烟兼排风一般双速的,但看图纸不像,你的图纸也不详细,仔细看图纸就知道。
回复
zqsbp1986
2010年03月22日 19:29:24
8楼
看图不大明白也!~
回复
gdslrq220
2010年03月22日 20:04:53
9楼
这个话题不错。欢迎加入通风群:49071005
回复