例:图示双电源供电网络系统,已知断路器7、8、9上的过电流保护的动作时限分别为2s、1.5s、0.5s。问: [size=156%]1.断路器1、2、3、4、、5、6上过电流保护的动作时限各为多少? [size=156%]2.哪些断路器上的过电流保护要装方向元件?
例:图示双电源供电网络系统,已知断路器
7
、
8
、
9
上的
过电流保护的动作时限分别为
2s
、
1.5s
、
0.5s
。问:
![图片1.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
[size=156%]
1.
断路器
1
、
2
、
3
、
4
、、
5
、
6
上过电流保护的动作时
限各为多少?
[size=156%]
2.
哪些断路器上的过电流保护要装方向元件
?
![图片1.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
是太简单吗 ,怎么没人整两句啊!:L
回复
3楼
我也是初学的,我也不知道啊:L
回复
4楼
谢谢楼主的无私奉献。呵呵,看看!
回复
5楼
1\2\3\4\5\6
不可能加装单纯的过流保护了
回复
6楼
哥们咱先纸上谈兵,看看能给个算的方法吗
回复
7楼
1(3s)2(2.5s)3(2s)4(1.5s)5(1s)6(0.5s)
回复
8楼
这是教课书上的基本题,如果学电力的,应该都会啊?
这基本知识也不懂,后面更难学了。
回复
9楼
这是本段线路的近后备保护,下级线路的远后备保护,三段的整定时间只下级线路与三段配合.2和7 取最长的时间加上0.5s时间就是1的三段正定时间!
回复
10楼
要逐级配合的,时间和定值都要配合,题目给的条件不足,不能精确给出时间
回复
11楼
学习了!
回复