例:图示双电源供电网络系统,已知断路器7、8、9上的过电流保护的动作时限分别为2s、1.5s、0.5s。问: [size=156%]1.断路器1、2、3、4、、5、6上过电流保护的动作时限各为多少? [size=156%]2.哪些断路器上的过电流保护要装方向元件?
![图片1.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
[size=156%] 2. 哪些断路器上的过电流保护要装方向元件 ?
例:图示双电源供电网络系统,已知断路器7、8、9上的过电流保护的动作时限分别为2s、1.5s、0.5s。问: [size=156%]1.断路器1、2、3、4、、5、6上过电流保护的动作时限各为多少? [size=156%]2.哪些断路器上的过电流保护要装方向元件?