长隧洞施工供电
dlsh999
dlsh999 Lv.2
2005年07月05日 16:10:43
只看楼主

向高手请教:隧洞独头进尽约2.5km,断面3.2×3.2m,施工如何供电?

向高手请教:隧洞独头进尽约2.5km,断面3.2×3.2m,施工如何供电?
cgya2
2005年07月08日 10:03:40
2楼
这样的隧洞,一般施工时照明用电量、电焊、混凝土泵这几项用电,隧洞较长,压降厉害。建议在隧洞中设置变压站。
回复
rdihe_009
2005年07月08日 14:14:58
3楼
请问楼主,您提及的这个隧洞通风、掘进都是怎么设计的呢?
回复
hedaiming
2005年07月10日 09:34:05
4楼
不知道楼主所说的隧洞是民用供水还是发电引水的,但不管怎样,按照一般的情况,洞内的用电设备应该有电动扒渣机、混凝土泵机、水泵、混凝土喷射机、接力风机等,当然还有照明、电焊等的用电,因此,必须10KV高压电缆进洞,在洞内设置盲硐、安装临时变压器。
回复
pwweb
2005年07月11日 21:59:56
5楼
这个设计严重违反了设计要求,你们简直不把民工当人看吗?
设计隧洞的要求是单头进不能超过1800m,超过这个距离供风、水都不能保证。。。。
回复
sunissky
2005年07月12日 16:25:39
6楼
单头进洞有点长,最好是再作一个支洞或竖进。
回复
dlsh999
2005年07月13日 14:51:13
7楼
此隧洞地形条件受限,实在难以多打支洞从而缩短进尺,竖井或斜井高差在250m以上。施工难度极大,能否施工得了我自已都没有信心。
回复
dlsh999
2005年07月13日 14:58:49
8楼
我设计的也是按4楼所说的,我查了一些资料,类似工程也是高压电缆进洞,但安全问题?想想觉得十分可怕。
回复
dlsh999
2005年07月13日 15:06:35
9楼
隧洞通风也是个难题,我也正想请教做过类似隧洞的通风如何做?
回复
cgya2
2005年07月27日 17:37:41
10楼
根据安全规范,洞内高压电进洞必须使用铠装电缆,就是外包铁皮的那种。
回复
dlsh999
2005年07月29日 14:21:19
11楼
请教10楼,安全规范具体是哪一个规范?
回复