请教电源和运行指示灯的颜色问题
xm200702
xm200702 Lv.7
2009年11月29日 15:27:36
只看楼主

有一台可控硅调压柜,在面板上有电源、运行、安全连锁和故障指示灯。当调压柜内总电源断路器合闸后,电源指示灯亮。当按下启动按钮后,调压柜工作,运行灯亮;当按下停止按钮后,调压柜不工作,运行灯灭。当外部安全连锁正常时,安全连锁灯亮,调压柜才能启动运行;当外部安全连锁不正常时,安全连锁灯不亮,调压柜不能启动运行,如调压柜在运行的状态则自动跳闸。当负载有故障时故障指示灯亮,调压柜不能启动运行,如调压柜在运行的状态则自动跳闸。

故障指示灯-黄色光蜂鸣器
我个人觉得电源指示灯该用红色,运行指示灯该用绿色,但不太确定,还请大师们指导赐教。
免费打赏
星湖
2009年11月29日 21:41:31
2楼
这个 其实没有特别的规定,看厂家
运行指示 我们这也是用的红色,电源指示我们这有绿色也有白色
回复
xm200702
2009年12月02日 15:21:36
3楼
多谢wanghua891的关注,希望有更多的高人指点。
回复
smenrin
2009年12月02日 16:17:47
4楼
其实我也想指点 但实在是。。。无能为力
回复
lingxuct
2009年12月02日 19:22:01
5楼
这指示灯也多了一点,个人想法,厂家用的没错。
通常在电气系统上,运行指示总是红色的,故障指示总是黄色的。
备用是绿色的,安全联锁属于是否能运行的一种条件,用红色也没错。
回复
zyct
2009年12月02日 20:37:32
6楼
中国的标准和外国的救不一样 和我们的恰恰相反 我们的是 黄 储能 白 故障 绿灯 停止 红灯 运行中
回复
zyct
2009年12月02日 20:39:29
7楼
绿灯用作电源指示是没有问题的 一家之言
回复
xm200702
2009年12月03日 15:02:49
8楼
多谢各位大师的指导,回去再好好领会国标的精髓。:handshake
回复

相关推荐

APP内打开