有一台可控硅调压柜,在面板上有电源、运行、安全连锁和故障指示灯。当调压柜内总电源断路器合闸后,电源指示灯亮。当按下启动按钮后,调压柜工作,运行灯亮;当按下停止按钮后,调压柜不工作,运行灯灭。当外部安全连锁正常时,安全连锁灯亮,调压柜才能启动运行;当外部安全连锁不正常时,安全连锁灯不亮,调压柜不能启动运行,如调压柜在运行的状态则自动跳闸。当负载有故障时故障指示灯亮,调压柜不能启动运行,如调压柜在运行的状态则自动跳闸。
故障指示灯-黄色光蜂鸣器
我个人觉得电源指示灯该用红色,运行指示灯该用绿色,但不太确定,还请大师们指导赐教。