请问用摇表测量10kv配电线路绝缘标准值是多少?
bossda
bossda Lv.3
2009年11月28日 09:56:30
只看楼主

:) 谢谢啊:) :) :) 谢谢啊:) :) :) 谢谢啊:) :)

:) 谢谢啊:) :) :) 谢谢啊:) :) :) 谢谢啊:) :)
免费打赏
wowolof
2009年11月28日 16:21:05
2楼
一个千伏一兆欧,送电前的数值!
回复
magang436097534
2009年11月29日 22:07:31
3楼
一个千伏一兆欧,送电前的数值!不能低于这个标准。
回复
qbw4607
2009年11月30日 09:16:57
4楼
记得好像没有这方面的规定,可以查一下规范。
对于输电线路使用摇表是无法决定能否送电的。现场自然环境经常变化,例如雨雪,雾凇...等等均能够大幅度降低线路绝缘,但是即是绝缘低依然可以正常送电。本人就在线路绝缘只有不到0.5M时成功对10KV架空线路送电。当然,这是基于对运行线路状态熟悉,且保护完好的情况。
回复
wsgdgs
2009年12月01日 19:36:03
5楼
一般要达到300左右兆欧:)
回复
gzmo
2009年12月01日 21:43:06
6楼
低压线路也要大于0.5啊 不过正常起码也有几十的数据
回复
shengi
2009年12月04日 23:27:56
7楼
以上見解都正確 大家都是電中老手
回复
lingxuct
2009年12月05日 15:38:19
8楼
绝缘电阻按不小于1kΩ/V计算,但测量的兆欧表也有规定,新装设备(线路)低压的用1000V兆欧表,老线路(低压)用500V兆欧表,10KV电压等级要用2500V兆欧表。