变压器高压侧不同截面的铜排和电缆能够互换!?
woshidianqiren
2009年11月27日 16:28:17
来自于变压器
只看楼主

最近在沙特干一个铜矿的地面工程,工程的造价不是很高,电力配置也没什么特点的,但全厂用电都是通过柴油发电机站提供的,由于所有安装用的高、低压铜母线都是业主方提供的,但业主订货时高压母线数量没有买够(50×5),现要求施工队伍用3×70的高压电缆代替高压铜母线使用,该两种材料到底能否代替使用,小弟到现在仍不甚明了!恳请各位大虾不吝赐教,以解在下之惑!!!:handshake

最近在沙特干一个铜矿的地面工程,工程的造价不是很高,电力配置也没什么特点的,但全厂用电都是通过柴油发电机站提供的,由于所有安装用的高、低压铜母线都是业主方提供的,但业主订货时高压母线数量没有买够(50×5),现要求施工队伍用3×70的高压电缆代替高压铜母线使用,该两种材料到底能否代替使用,小弟到现在仍不甚明了!恳请各位大虾不吝赐教,以解在下之惑!!!:handshake
免费打赏
tank-----no.1
2009年11月27日 18:54:45
2楼
可以的,按照工艺去施工就可以了。
回复
dv100
2009年11月27日 19:10:27
3楼
完全可以,只要载流量满足要求就行。变压器的高压进线一般不都是高压电缆吗!主要是施工工艺。
回复
lingxuct
2009年11月28日 09:48:30
4楼
注意,铜排有50X5(250),高压电缆只有70,安全载流量和热稳定要求是否满足?
回复
红苹果
2009年11月28日 15:41:35
5楼
区管提的好~~
:victory:
回复
sayakagirl
2009年11月28日 21:51:01
6楼
貌似载流量不同.......:L
回复
sagstrive
2009年11月28日 23:26:07
7楼
说的对,截面不同,载流量和热稳定考虑的主要方面,如果3*70铜电缆4根并联可能能够满足载流量的需要,但对于接头和敷设的工艺应该着重考虑
回复
tank-----no.1
2009年11月29日 12:03:01
8楼

这个简单的问题LZ怎么会想不到,多并几根不就行了。
回复
caolibin
2009年12月01日 11:08:03
9楼
完全可以,只要载流量满足要求就行。主要是施工工艺。
回复

相关推荐

APP内打开