一分钟左右后断路器居然被烧掉了?
xu___jie
xu___jie Lv.4
2005年07月04日 23:39:25
来自于断路器
只看楼主

请教一下各位大哥:我们公司有一个客户市电经过一个断路器连负载,发电经过一个ATS开关(这个开关四个接线端,一对短接后接一条负载,还有两个分别接市电和发电,互锁),但是这个开关客户是这样接的,发电接在一个端子,还有两个端子短接后接负载并且和市电断路器后面负载相连,还有一个端子空出!这个ATS开关在市电也就是断路器上端接一三相四线(1.5mm四根)作为ATS开关的自动动作信号线!客户断开断路器(分开市电和负载),把ATS开关手动接通负载和发电回路,但是此时发电回路没有发电,没有电过来,接通一分钟左右后断路器居然被烧掉了(断路器的六个端子烧黑了,还产生很大电弧,四根接在市电上ATS自动信号线在市电母线端也烧短了,10KV高压侧保护也跳开了)!!不知道是什么原因!是不是四根ATS自动信号线相序接错导致的,还是断路器没有断开(假断开),ATS开关接通发电和负载后经过发电机定子回路形成相间短路造成的?????现在很急,存在事故责任问题,哪位大哥帮帮忙,给分析以下!!!!!该客户配电室也没有什么保护,就一个断路器,断路器估计买的个便宜货!没见过的牌子!!!

请教一下各位大哥:我们公司有一个客户市电经过一个断路器连负载,发电经过一个ATS开关(这个开关四个接线端,一对短接后接一条负载,还有两个分别接市电和发电,互锁),但是这个开关客户是这样接的,发电接在一个端子,还有两个端子短接后接负载并且和市电断路器后面负载相连,还有一个端子空出!这个ATS开关在市电也就是断路器上端接一三相四线(1.5mm四根)作为ATS开关的自动动作信号线!客户断开断路器(分开市电和负载),把ATS开关手动接通负载和发电回路,但是此时发电回路没有发电,没有电过来,接通一分钟左右后断路器居然被烧掉了(断路器的六个端子烧黑了,还产生很大电弧,四根接在市电上ATS自动信号线在市电母线端也烧短了,10KV高压侧保护也跳开了)!!不知道是什么原因!是不是四根ATS自动信号线相序接错导致的,还是断路器没有断开(假断开),ATS开关接通发电和负载后经过发电机定子回路形成相间短路造成的?????现在很急,存在事故责任问题,哪位大哥帮帮忙,给分析以下!!!!!该客户配电室也没有什么保护,就一个断路器,断路器估计买的个便宜货!没见过的牌子!!!
xu___jie
2005年07月04日 23:40:38
2楼
希望各位大哥给我帮帮忙,小弟谢谢了!!!!!!!!!!!!!!
回复
ihf
2005年07月05日 09:55:09
3楼
光说搞不清楚,传个接线图上来看看。
回复
xu___jie
2005年07月05日 19:48:36
4楼
图纸是这样的
回复
fd1931
2005年07月05日 19:54:29
5楼
用一下施耐德的看一下。
有需要打13891842488
回复
大鼻山
2005年07月05日 20:16:44
6楼
接线错误,导致短路而烧毁断路器。
回复
chinalyj
2005年07月05日 20:59:41
7楼
第一次见ATS这么接的
干吗不把ATS利用起来,空着干吗,还要多浪费一个开关
ATS自动切换不是更安全吗
回复
ykxzj
2005年07月05日 21:05:09
8楼
一次回路接线错误。而信号线烧的原因是在主进线断路器分开后母线上还带有负荷,市电主断路器分开后,一次负荷电流全部转移到信号线上,导致了信号线严重过无载而烧毁。而高压保护动作的原因估计是在信号线在市电母线处烧断时产生电弧导致了一次主回路弧光短路引发高压保护动作。主要原因还是在于一次接线错误引发的事故.
回复
guolichao5321350
2005年07月05日 21:44:35
9楼
楼上的,断路器也烧了,如何解释!

回复
xu___jie
2005年07月06日 19:51:08
10楼
我也没见过ATS柜这么接的,但是客户要求这样,没办法!!!一次接线肯定没错,信号线有可能接错,但是被烧掉了,没办法查!!我认为是这样,不知道对不对,第一,信号线不管接不接错都不足以产生那么大短路电流,使断路器烧坏!第二,有没有可能断路器性能不好,显示断开但是实际没有完全断开,合上ATS转换到发电后,市电经过断路器,ATS,发电机(此时发电机还没有发电)定子线圈形成相间断路.不知道我说的对不对,和是请各位大哥给分析一下!!发电机定子为星形接线!!!
回复
seafen
2005年07月06日 20:06:23
11楼
没见过这样接的
客户要求的也不行呀,
回复

相关推荐