  本人从1985年开始研究用热水锅炉,以自然循环的方式加热高位水箱中的水,当年就获得成功。后来又为多个单位设计,不断完善,不曾失败。现此技术已经成熟。  它是一个什么样的系统呢?粗略地讲,就是将热水锅炉的热水出口管和回水管分别接向高位水箱,令锅炉以自然循环的方式加热高位水箱中的水。此法与泵循环加热法相比,省电;与蒸汽加热法相比,无噪音;与其他方式相比,热效率高;不但效果好;且没有了操作、维护水泵的烦恼。

  特别值得指出的是:无论高位水箱中水位是高(水多),还是低(水少),本专有技术都能将水箱中的水快速加热;而且与众不同的是:还能优先加热水箱出口处的水,能很快对外供应热水。所以,此技术项目确实是节能降耗、保护环境、利国利民的好项目。
  本人认为此技术应该予以推广,各位同仁觉得如何?如有兴趣,本人愿意与各位再深入交流。
  本人的E-Mail是hsscs@163.com,QQ号是278086907。
免费打赏
baifan1968
2005年07月05日 08:46:46
2楼
请问,用高位水箱中的水再和用户散热设备循环的话,水箱离最高点用户间的距离是多少?例6层18米?
谢谢!
回复
hsscs
2005年07月05日 11:56:11
3楼
本人在1985年就设计出这样的系统用于湖南永州火车站招待所。1997年用此法加热湖南永州市委招待所高位水箱中的水的同时,还将客房管道中的水一并加热(此工程水箱比最高客房高4米,最远客房距高位水箱28米,最大长度36米)。1998年曾用此法将广州贵鹏热能设备制造厂的高位水箱中的水加热至沸腾。今年五月,本人为广东韶关市喜悦宾馆设计了一个蒸汽热水锅炉房,也采用了自然循环的方式加热高位水箱水的专有技术。7月2日,该宾馆经理陈兵电话告知,自然循环的方式加热高位水箱的水的系统已经正式运行,使用效果很好。这家宾馆陈兵经理的电话号码是13346528333,感兴趣者可以向该用户查询系统的使用效果。
回复
flyingbird
2005年07月09日 17:17:16
4楼
这个计算倒真的是需要实践经验才知道好坏的,如你所述,看来是真的很有推广价值。
回复
jiahua-j
2005年08月01日 00:36:22
5楼
没有那么玄妙吧?炉子在低位,水箱在高位,二者有水相连。点火加热之后,热水变轻上升,当然水箱里的水就会热了。太阳能的储水罐有放在下面的吗?
回复
hsscs
2005年08月01日 10:54:07
6楼

这位同行,下次你去试试吧,设计一个这样的系统,看能否做到:无论水箱中水位是高还是低,锅炉都能用自然循环的方式将水箱中的水加热。
  别说我低估你,十有八九,你会失败!而本人这一技术的关键是:进入水箱的热水管虽然只有一条,而且不分支管,但是完全能夠做到,无论水箱中水多(水位高),还是水少(水位低),总是能够利用自然循环的方式将它加热。
回复
flyingbird
2005年08月16日 17:54:23
7楼
大家发发意见,看看在实际工作中是否遇到此类改造的案例?
回复
jiahua-j
2005年08月22日 21:03:56
8楼


你做过一层到三层房间自然循环热水采暖吗?你知道膨胀水箱接在那里不会热,接在哪里会热吗?你知道什么情况下才能确保系统自然循环而且各点都能均匀散热吗?
说实话,这不是新问题。趁着有人相信,多做点就是了,不要多说。





回复
flyingbird
2005年08月22日 21:22:52
9楼
楼上的意思是............
回复
jiahua-j
2005年08月27日 06:01:34
10楼


啊哈,引来斑竹关注,不好意思。
我的意思是请各位思考一下,对于由一台锅炉、一个高位水箱、若干组暖气片和一些管道组成的系统,锅炉加热后,让水箱的水发热和让水箱的水不热而让系统各组散热器均匀加热,这两者比较哪一个更难一点呢?
在十几二十年前,北方很多城市大兴“土暖气”。不少做过水暖工或者装过水锅炉,实际上并不知晓自然循环与机械循环诸多不同的人都来动手安装,以为连上管道就行。多数安装完以后的结果就是水箱发热而系统不热,那种情况实在是太常见了。(顺便说一句,那时我每年都要帮助解决多处这样的问题)
而且从传热的原理来说,锅炉与高位水箱有管路以满水相连,想不让它热都难,当然随着系统连接的不同,效率会有不同,这是肯定的,但它不至于是一种玄妙的技术吧?
我想在南方的朋友接触不到小型家用采暖,这类系统见得可能会比较少,但是道理很简单,想一想就会明白的。
回复
hsscs
2005年08月28日 13:25:06
11楼
  本人给广东韶关市喜悦宾馆设计的系统是:引自锅炉进入水箱的热水管只有一条,而且与回水管一样,都从水箱的底部接入水箱,都不分支管,但是完全能夠做到,无论水箱中水多(水位高),还是水少(水位低),总是能够利用自然循环的方式将它加热。这一技术的关键是:在热水管里必须安装一个分配器!否则是不行的!!
  起初,广东韶关市喜悦宾馆的陈兵经理(南京某高校毕业10多年)也不以为然,没有按我的设计安装分配器,结果锅炉运行没有多久,就自动停炉了(自动燃油锅炉内的锅水温度已经超过95℃),而水箱中的水还是冷的。后来,他们从衡阳我指定的人那里买回分配器,再按设计安装后效果就出来了。如果不相信,可以去问,去看。帖子上已经告诉单位名称和陈经理的电话。
回复

相关推荐