GRF薄壁管砼浇筑抗浮施工技术方案在施工过程中,芯管的固定及抗浮是施工中的关键程序。本工程采用限位筋法解决芯管固定及上浮,并且用8# 铁丝将压筋固定在模板支撑体系上,8#铁丝穿过模板,间距1000mm,防止浇筑混凝土时,空心管的浮力将钢筋网抬起。拆完模板后,将8# 铁铁丝割掉,涂防锈漆处理。空心管抗浮压筋每段1000mm空心管设置两道,并兼做马蹬。措施筋提料2000mm长,正好放置9个空心管, 水电管线尽量走芯管缝隙处,对于水电管线比较密集处将芯管改为100mm的芯管,取消一节芯管。混凝土浇筑前,适当用水湿润芯管,避免芯管对混凝土水份吸收太多对混凝土强度造成影响。浇筑混凝土要求振捣到位,空心管下不能漏振,布料与振捣应同时进行,以保证芯管底部被充填饱满,无积存气囊气泡。禁止振捣棒直接振捣芯管,以免破坏芯管。对粗骨料的粒径选择好,不宜过大;混凝土浇筑沿芯管纵轴
在施工过程中,芯管的固定及抗浮是施工中的关键程序。施工时,严格控制振捣方式,特别是对芯模腋下混凝土的振捣时,更应引起重视,此处不宜振得过频、过久,宜通过振捣棒的传递范围控制混凝土的密实。
本工程为框架结构,其中BF区二层至五层楼板为无梁GRF现浇混凝土空心楼板。
1 现浇空心板的优点
适用范围广,尤其适用于大跨度的楼板;自重轻;刚度大;抗震性好;隔声效果好;增加层高净空高度;降低工程综合造价等。
2 设计原理
设计计算时,对与GRF管平行的方向,把板分成若干个工字型梁,按单向板计算配筋;另一方向按构造配筋,以防止板出现裂缝。
3 施工技术
3.1 施工工艺流程
支设梁、楼板模板→绑扎梁钢筋→在楼板上标出预留预埋位置线、GRF管肋间钢筋网片位置线、楼板底排钢筋位置线→绑扎楼板底排钢筋→预留、预埋→GRF管肋间钢筋网片安装→安装GRF管→铺设木板操作走道→绑扎楼板上排钢筋→安装GRF管定位卡、调整GRF管→钢筋、GRF管隐蔽检查验收→安装混凝土布料机、泵管→浇筑肋间混凝土→浇筑剩余部位混凝土→取出GRF管定位卡→混凝土找平、抹面→混凝土养护。
3.2 模板工程
模板采用竹胶板,竖向支撑为带调节螺栓的扣件式钢管脚手架,水平支撑为木龙骨和钢管。施工时,先搭设钢管脚手架,后支设梁底、梁侧模板,再安装木龙骨及楼板模板。对不方正的竹胶板,要用木工刨刨边修正,以方便模板安装并使模板接合紧密。对刨边或切割过的竹胶板侧边要刷环氧树脂油漆,防止竹胶板吸水膨胀,影响模板的正常周转使用。
模板安装时,应从一边开始铺设,后安装的模板必须与先安装的模板顶紧,且所有板缝侧边均粘贴自带胶的海绵条,这样就能充分保证振捣混凝土时不发现漏浆现象,使浇筑的混凝土内实外光,质量好。由于板跨度较大,支设模板时要按2‰起拱。另外,在模板安装完后,要涂刷水性脱模剂,便于模板拆除。
3.3 钢筋工程及GRF管安装
3.3.1 楼板下排钢筋及肋间网片钢筋施工
模板验收合格后,开始绑扎钢筋。要先绑扎梁钢筋,后绑扎板钢筋。在绑扎完梁筋后,为保证板筋、肋间网片筋和预埋预留孔洞的位置正确,要先在模板上标出它们的位置线。然后依据位置线绑扎板下排筋、肋间网片筋。肋间网片筋伸入板两端的梁内,在与梁相交叉的部位用绑扎丝把网片筋固定。为保证板厚,把原设计为绑扎连接的肋间网片改为焊接网片,且把网片筋的竖向筋加长,直接落在模板上,为防止竖向钢筋端头生锈,钢筋端头要刷防锈漆。这样使肋间网片筋刚度好、不易变形,能有效支撑上排板筋。
3.3.2 GRF管的安装
GRF管施工前,必须根据设计图纸中每块楼板的平面尺寸、施工缝位置、预留预埋、GRF管的排布方向和生产厂家生产的GRF管标准长度,进行排管设计,每层绘制一张GRF管排版图。然后,依据排管图提出GRF管加工计划,委托GRF管生产厂家进行加工。注意:非标准长度的GRF管要单独定做。在GRF管运至施工现场后,作业人员要根据GRF管长度分别堆放,以便于管理和使用。为方便垂直运输,现场要使用钢筋焊接制作GRF管吊笼,通过塔吊将GRF管运至楼层作业面。GRF管贮存、搬运时必须水平放置,严禁立放,以免管端被损坏。否则在浇筑混凝土时,混凝土流入管内,不但浪费材料、增加自重,而且改变设计构造。
在GRF管运至作业楼层后,作业人员根据所在层的排版图进行排放。排管时,注意轻拿轻放,不要碰坏GRF管。
3.3.3 楼板上排钢筋施工
GRF管铺设完后,铺设楼板负弯矩钢筋分布钢筋,再绑扎负弯矩钢筋。
3.3.4 GRF管的调整、固定
同一排GRF管安放必须保持顺直,两排管之间间距要符合设计要求。在浇筑混凝土时,由于GRF管自重轻,会产生较大浮力,所以必须做好GRF管的固定,否则会造成管上浮,把楼板上排钢筋顶起,发生质量事故。由于GRF管为圆柱形,容易滚动,所以不易固定。其他施工单位固定GRF管时,多用砂浆楔块、钢筋焊接固定架,施工质量不好,并且都不能周转使用,材料浪费大。经过反复研究,我们自行设计了GRF管专用定位卡,此定位卡可以周转使用。根据设计要求的GRF管直径、间距、楼板厚度,制作GRF管定位卡。GRF管定位卡安放在每根管端部,用以固定GRF管,控制GRF管的上、下位置,排与排之间间距,并使其顺直。由于铁丝固定不可能完全拉紧,混凝土浇筑后GRF管仍会有上浮,所以在设计定位卡时,预留4mm上浮位移量,即定位卡实际控制厚度为板厚减去4mm。为使同一排GRF管顺直,要拉通线调整,两排管之间间距通过定位卡控制。定位卡必须与GRF管垂直布设,每一根管要有两根定位卡固定。在一块板的第一排GRF管拉通线初步校正顺直后,安放本块板上的全部定位卡,再拉通线对第一排管校正顺直,然后在GRF管两侧用8号铁丝固定两点,固定第一排的定位卡。依次调整其他各排GRF管、固定定位卡,铁丝固定间距为1200mm。定位卡的固定方法:利用直径为6mm钻头的电钻,在竹胶板上钻孔,然后用8号铁丝将定位卡拉接在模板下的钢管支撑上。铁丝一定要拉直拉紧,以便有效抵抗上浮力,避免产生向上位移。拉接铁丝严禁拉接在竹胶板下的木龙骨上,否则会将整个楼板底模拉起,起不到固定GBF管的作用。定位卡仅控制GBF管上表面位置,依靠上浮保证其下表面位置。
3.4 混凝土浇筑
钢筋隐蔽验收、GRF管固定验收合格后,方可浇筑混凝土。本工程采用预拌泵送混凝土,坍落度为160—180mm。混凝土强度等级为C25,石子粒径为5—31.5mm,砂为中砂。楼层采用混凝土布料机浇筑。混凝土泵管支架必须放置在竹胶板或其他材料的垫板上,禁止直接放置在GRF管上,以免刺破GRF管。由于布料机底座较重,其支架要根据GRF管间距采用脚手管搭设,支架直接支撑在板模上,不允许直接压在GRF管上。布料机放置位置要根据每层楼板的平面尺寸,提前设定好,尽量做到在混凝土浇筑过程中,使布料机移动次数达到最少,从而加快施工速度。布料机使用塔吊就位。
施工时,先浇筑梁部位混凝土,后浇筑板部位混凝土。每块板厚的混凝土要分两步浇筑完成。首先,将每块板的全部GRF管肋部混凝土下料至2/3高,使用插入式混凝土振捣棒仔细振捣,振捣间距为300mm。所有肋部都必须按规定间距振捣,不得漏振,只有这样才能把GRF管下空气全部排除干净,使管下混凝土振捣密实。如果一次将混凝土浇筑到板顶,板肋部位被混凝土掩盖,不但不方便振捣,而且使GRF管下空气不易排出,也不能保证肋部混凝土被两次振捣,很容易造成GRF管下混凝土振捣不密实,出现蜂窝、麻面甚至孔洞,影响结构质量。在本块板的所有肋部混凝土浇筑振捣完后,即可将剩余板厚的混凝土浇筑到设计标高,并对肋部混凝土进行两次振捣,最后使用混凝土平板振捣器沿定位卡方向振捣板面混凝土。使用振捣棒振捣时,对同一部位连续振捣时间不得超过3分钟,以免损坏GRF管。
在板面混凝土振捣完成2h后,即可用钢丝钳把定位卡上的拉接铁丝剪断,取出定位卡,对楼板进行找平、抹压、拉毛。对留在楼板下的拉接铁丝,在底模拆除后,用角磨机沿板底割除,板底几乎看不出铁丝痕迹,混凝土观感质量好。定位卡取出后,要及时清理干净备用,下次使用前,要在定位卡上涂刷脱模剂,方便拆除。
施工缝的留设:对平行于GRF管部位的施工缝,应留设在肋部;对垂直于GRF管部位的施工缝,应根据GRF管排版图把施工缝留设在管端部。施工缝部位不允许出现GRF管外露的现象,避免GRF管被损坏,影响施工质量。
4 施工难点及控制要点
加强对GRF管端头封堵质量的进场检查,对封堵不严或不牢固的要拒收。
在施工现场,要使用钢管脚手架搭设支架,放置GRF管。GRF管应平放,堆高不得超过8层,并要挂牌标明其管径和长度,方便取用。
注意做好GRF管的固定,避免管上浮。
混凝土必须分两次浇筑到顶,尤其要注意肋部混凝土的振捣。
加强对GRF管的成品保护,避免损坏GRF管。如出现破损,要粘结纤维布并用水泥素浆修补好。
5 结束语
由于制定了确实可行的施工方案,并交底至施工班组及所有操作人员,特别是使用了自行设计的GRF管定位卡,使得该工程现浇GRF无梁楼板不但施工速度快、施工质量好,而且经济效益较显著,有力地促进了这项新技术在当地的推广使用,受到了有关部门的表彰,效果很好。