如何选择水管的管径
dragon7624
dragon7624 Lv.2
2005年07月04日 16:57:58
只看楼主

各位大侠: 我想请教一下如何选择水管的管径。 我遇到的工况是:一个水塔向一个水箱供水,其水平距离为110米左右,水塔的最高水位比水箱的最高水位高1。5米,要求水塔的供水能力是0。5方/分钟,试问该用多大口径的水管,选用的50的是否能够满足要求,最重要的是如何计算。 注意:假设水塔的水一直是最高水位,另外水塔向水箱供水不加水泵。

各位大侠:
我想请教一下如何选择水管的管径。
我遇到的工况是:一个水塔向一个水箱供水,其水平距离为110米左右,水塔的最高水位比水箱的最高水位高1。5米,要求水塔的供水能力是0。5方/分钟,试问该用多大口径的水管,选用的50的是否能够满足要求,最重要的是如何计算。
注意:假设水塔的水一直是最高水位,另外水塔向水箱供水不加水泵。
免费打赏
yanwangnanfei
2005年07月04日 17:16:45
2楼
dn50不行,需要DN125管径
取流量8.4升/秒,水头损失1.5X1.2/110=0.0164米/米,查表得DN125
回复
xiaochuang_ok
2005年07月04日 18:13:30
3楼
用DN125的管子,有没有搞错?这么大啊!
回复
canline
2005年07月04日 19:44:48
4楼
dn50不行
根据8.4L/S计算,普通铸铁管
DN100 流速:1.09m/s 水损:2.59m
DN75 流速:1.95M/S 水损:10.69m
所以还是要用DN150的

回复
f_jg2003
2005年07月04日 20:16:39
5楼
DN125
回复
kimfl
2005年07月04日 20:51:19
6楼
采用给排水在线的计算工具集v0.30
选用钢管
DN150
水力坡度:
i=0.000912×v^2/dj^1.3×(1+0.867/v)^0.3=0.000912×0.49^2/0.147^1.3×
(1+0.867/0.49)^0.3=0.00361

平均流速:
v=Q/(0.25π×dj^2)=0.00833/(0.25π×0.147^2)=0.49m/s

沿程水头损失:
hd=i×L=0.00361×320=1.15m

局部水头损失:
hj=hd×m=1.15×0.3=0.35m

总水头损失:
H=hd+hj=1.15+0.35=1.5m

其中,dj为计算内径,π取3.1415926。


则(320米-110米)/2=105米高以内的水塔理想状态选用钢管DN150可满足要求




DN125
水力坡度:
i=0.000912×v^2/dj^1.3×(1+0.867/v)^0.3=0.000912×0.68^2/0.125^1.3×
(1+0.867/0.68)^0.3=0.00804

平均流速:
v=Q/(0.25π×dj^2)=0.00833/(0.25π×0.125^2)=0.68m/s

沿程水头损失:
hd=i×L=0.00804×144=1.16m

局部水头损失:
hj=hd×m=1.16×0.3=0.35m

总水头损失:
H=hd+hj=1.16+0.35=1.5m

其中,dj为计算内径,π取3.1415926。

则(144米-110米)/2=17米高以内的水塔理想状态选用钢管DN125可满足要求
回复

相关推荐

APP内打开