我想问问大家一个最基本的问题:结构设计中的荷载如何转化,比如知道面荷载如何转化成线荷载,也就是体荷载,面荷载,线荷载之间的关系。还有个问题就是对于PKPM建立模型过程中所输入的荷载大家有没有经验处理?欢迎讨论
我想问问大家一个最基本的问题:结构设计中的荷载如何转化,比如知道面荷载如何转化成线荷载,也就是体荷载,面荷载,线荷载之间的关系。还有个问题就是对于PKPM建立模型过程中所输入的荷载大家有没有经验处理?欢迎讨论
2楼
1、比如砌体墙的荷载转换:假设体荷载为12kN/m3,墙厚为0.1m,墙高为3m,则面荷载为12x0.1=1.2kN/m2,线荷载为1.2x3=3.6kN/m
2、PKPM建立模型过程中,面荷载主要有恒载与活载,恒载主要包括面层做法与吊顶等(在楼面荷载菜单中点取自动计算楼板自重那一项),活载一般查荷载规范所得;线荷载主要为隔墙荷载,按第一条所示方法计算即可
回复
3楼
容重的单位是KN/m3
面荷载是KN/m2
线荷载是KN/m
看到关系了吧
只要你搞清楚你需要算什么投影面的面荷载和什么方向的线荷载
就很容易换算了
举例子来说
对XY轴投影的面荷载
只需要乘以Z轴的高度即可
对于墙体线荷载
乘以除了它所求的长度之外的两方向即可得到其线荷载
回复
4楼
非常感谢指导 还有点疑问就是:无固定隔墙的荷载在计算的时候好像是按1/3加到活荷载里去,请问这个1/3是线荷载的1/3 还是面得1/3
回复
5楼
《荷载规范》4.1.1条 注5说的很清楚,详查。
回复
6楼
把内容直接贴出来:) :) ,手上现在还没这个规范,发上来一起学习下..
回复
7楼
5 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不小于1.0kN/m2。
回复
8楼
5 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不小于1.0kN/m2。
回复
9楼
线荷载的1/3 且不小于1KN
回复
10楼
浅显易懂 非常感谢
回复
11楼
我还是不懂
回复