低压配电柜上的2点特殊要求(请教)
wulais
wulais Lv.3
2009年11月26日 14:43:31
只看楼主

客户图纸上的备注那,特别注明了两点要求希望大家帮忙解决。1.两台或两台以上变压器的运行方式一般为单台变压器分开运行,但在必要时,可以并行运行。具体的运行方式应根据实际负荷情况由运行部门确定。2.1号进线柜,1号联络柜,2号进线柜,2号联络柜,3号进线柜。有检验联网并行运行时的低压相序功能,当相序错误时,(QF0,QF1或QF2)断路器不能合闸。并有错相指示,当其中一台变压器退出运行时,有退出指示。

注:QF0为联络柜开关,QF1为2号和3号进线柜开关,QF2为1号进线柜开关。

免费打赏
5xdy
2009年12月07日 10:11:38
22楼
要求1 无非就是3进 两联络 不能并网

要求2 相序检查正确的情况下 允许并网

要求1很容易做到 要求2 要专用装置 装置是啥 俺也没用过
回复
xiaoqing789
2009年12月07日 15:46:48
23楼
确认甲方的要求后:
你要有一台同期屏用作三台变压器的并车指示
以及合闸信号。
同时每台变压器的断路器要具备逆功力保护。
具体情况我只能在图纸上完成。
回复
hpdqctbj
2009年12月07日 20:17:36
24楼
没积分了,回复下混点积分:lol
回复
huwuzheng
2009年12月08日 08:35:15
25楼
:lol :handshake
回复
jacbol
2009年12月08日 12:33:17
26楼
新手,不太理解。谁有基本的知识普及一下啊。
回复
smenrin
2009年12月08日 16:43:34
27楼
QF0为联络柜开关,QF1为2号和3号进线柜开关,QF2为1号进线柜开关。
来俩图片好不。。。
回复
fptcjx
2009年12月09日 13:50:03
28楼
第一个问题好解决,设置转换开关或切换连接片就可以。第二点我没见过这样的要求,相序在送电时有核相就行,不明白干嘛还要固定安装一套核相装置。
回复
yhht
2009年12月09日 19:33:18
29楼
1号进线柜 2号联络柜 3号进线柜,4号联络柜 5号进线柜都是各有一个主开关的
回复
chenwh102
2009年12月10日 12:02:44
30楼
呵呵,不懂,坐着看别人解释,学习学习,顺便顶顶,弄点积分,哈哈
回复
zhuxiangyi051229
2009年12月10日 21:00:05
31楼
变比相同,短路阻抗相同,绕组的连接组相同。
回复