低压配电柜上的2点特殊要求(请教)
wulais
wulais Lv.3
2009年11月26日 14:43:31
只看楼主

客户图纸上的备注那,特别注明了两点要求希望大家帮忙解决。1.两台或两台以上变压器的运行方式一般为单台变压器分开运行,但在必要时,可以并行运行。具体的运行方式应根据实际负荷情况由运行部门确定。2.1号进线柜,1号联络柜,2号进线柜,2号联络柜,3号进线柜。有检验联网并行运行时的低压相序功能,当相序错误时,(QF0,QF1或QF2)断路器不能合闸。并有错相指示,当其中一台变压器退出运行时,有退出指示。

注:QF0为联络柜开关,QF1为2号和3号进线柜开关,QF2为1号进线柜开关。

免费打赏
lingxuct
2009年11月26日 21:57:13
2楼
好象不是“电气述语”,“QF1为2号和3号进线柜开关”?二个柜子只一个开关QF1还是二个开关都标QF1?

个人理解:
1、一次系统相主观性一致致,符合并列条件;
2、有同期装置和变压器状态指示。
回复
yangzhimin3109050
2009年11月26日 22:07:34
3楼
相序检查利用专门的装置,其它走常规
回复
ccc678
2009年11月27日 07:54:52
4楼
变压器安装好,核对相序后,相序难道会变?
回复
yujian0112
2009年11月27日 10:27:55
5楼
路过啊,呵呵,纯粹不懂的,看不懂
回复
dv100
2009年11月27日 10:43:17
6楼
低压柜厂写这个主要是怕两台变压器来自不同的地方,上级不允许并网运行。主要是为了自己解脱责任的。
回复
wulais
2009年11月27日 11:59:09
7楼
1号进线柜 2号联络柜 3号进线柜,4号联络柜 5号进线柜都是各有一个主开关的
回复
xiaoqing789
2009年11月28日 09:41:29
8楼
客户的要求功能应该有以下三点
1, 三台变压器可以独立同时运行。
2, 可以互为备用运行。
3, 可以其中二台或者三台联网并列运行。
所以并网三要素一定要符合,才可以实现它的特殊要求。
回复
cz13306196492
2009年11月28日 16:46:52
9楼
发个图纸上来才能分析的全面些啊,楼主
回复
zhsw512_163.com
2009年11月29日 10:02:06
10楼
1、一次系统相主观性一致致,符合并列条件;
2、有同期装置和变压器状态指示。
回复
wulais
2009年11月30日 15:04:03
11楼
客户的要求功能应该有以下三点
1, 三台变压器可以独立同时运行。
2, 可以互为备用运行。
3, 可以其中二台或者三台联网并列运行。
所以并网三要素一定要符合,才可以实现它的特殊要求。

那怎么可以做到两台或三台并列运行呢?