再请教一个问题,配电箱和配电柜的问题
tixuhare0
tixuhare0 Lv.3
2009年11月26日 14:36:53
只看楼主

我这里一个单负荷,大概250kw,用普通挂墙的配电箱可以吗还是要用配电柜?

我这里一个单负荷,大概250kw,用普通挂墙的配电箱可以吗
还是要用配电柜?
免费打赏
gudubainian
2009年12月09日 13:40:23
12楼

同意!批准!!!!!!!!!!!!!!!
回复
liuwj333
2009年12月09日 14:41:35
13楼
箱和柜只是形式,只要安全和满足要求就行,柜子也可以上墙啊。
回复
yhht
2009年12月10日 00:35:12
14楼
单负荷250KW,估计电流约500A,这样大电流不适合用开关直接开断,若果再加上隔离开关一类,应该是挂在墙上显得有些小,最少亦应做个立式柜!
回复
zznbbt
2009年12月10日 22:54:58
15楼
单负荷250KW,估计电流约500A,这样大电流不适合用开关直接开断,若果再加上隔离开关一类,应该是挂在墙上显得有些小,最少亦应做个立式柜!用立式的吗刚开始装的时候不要怕麻烦,整二道就麻烦的多了
回复
bzx2000
2009年12月11日 21:32:54
16楼
本人建议最好做柜!!!!!!!!!!
回复
dzhuyuan214
2009年12月12日 10:29:20
17楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
weixiaohuai
2009年12月12日 23:04:32
18楼
最好是做柜子。
你如果做箱上墙的话,不管你是什么负荷,断路器及控制设备都要用到600A的,
刚开始安装没多大问题,以后维护与检修更换里面的设备你就麻烦了。
回复
llb721017
2009年12月16日 17:20:25
19楼
用配电箱电缆太粗,箱内不好压太粗的电缆
回复

相关推荐